我施工当中有一地下室由于砼浇筑存在严重漏振及卷材也未施工好造成渗漏比较严重,试过多种读漏方法均未奏效。 次工程地下防水简介如下: 1、地下室底板标高为-3.6米,地下水位在3米左右,枯水期盈水期超过此水位。 2、为800MM双向筋底板,且四周为1米高砼墙,砼墙上为490MM红砖。 3、砼内掺如水泥用量的15%的膨胀剂,但振捣存在大问题,严重漏振。 4、底板及外墙均粘贴4MMAPP卷材,在底板与墙处有接槎,未处理妥当,存在带水作业。
我施工当中有一地下室由于砼浇筑存在严重漏振及卷材也未施工好造成渗漏比较严重,试过多种读漏方法均未奏效。
次工程地下防水简介如下:
1、地下室底板标高为-3.6米,地下水位在3米左右,枯水期盈水期超过此水位。
2、为800MM双向筋底板,且四周为1米高砼墙,砼墙上为490MM红砖。
3、砼内掺如水泥用量的15%的膨胀剂,但振捣存在大问题,严重漏振。
4、底板及外墙均粘贴4MMAPP卷材,在底板与墙处有接槎,未处理妥当,存在带水作业。
5、发现渗漏后在底板上已封压了100MM的砼并有反向配筋,并掺如了类似有机硅防水剂
6、将墙面凿出120MM即一块砖的厚度,抹的砂浆,分5成的活,并掺如了HM1500侵透型防水材料。
现在的接仍存在一定程度慢渗现象,比较头疼,如今此工程以完工两年了,仍在维修,但效果始终不好,先在此发出此信息,请教各位高手给出出主意!
2楼
我认为你如果真的要做好就不应该在有水时候操作,介绍一个简单的思路先应该对水源进行切和
引,这样就可以保证在无水情况下进行处理,在原来的底板和墙壁上,做一次与室外墙壁相同的两
道刚性防水层(就是那种最简单的四层刚性防水层),如果还有大的渗漏,就说明有大的裂缝,找
到渗漏点做柔性防水层(即在裂缝内主入柔性防渗材料)
希望以后这种问题不要在学生论坛里发,应该在施工论坛发
回复
3楼
一般的漏点都很难找的。。。。
回复
4楼
本人以前是搞电力建设施工的,并且专搞水工的。我们修补漏水一般用环氧树
脂(用针管注入)。再在外面涂刷环氧树脂砂浆(加大白粉即可)。要是再不保
险可在外面粉刷防水砂浆。防水砂浆的具体做法许多施工手册有。一般要粉刷3至
5遍。非常麻烦,但很有效。
注意环氧树脂施工用丙酮稀释,乙二烯固化。注意基底一定要干燥。一般用
灯来烘烤24小时以上。并且基底一定要清洁。用鼓风机吹即可。
回复
5楼
首先你得弄清楚是底板渗漏还是墙体渗漏,两个的处理方法有些不同,施工作业
一般要在干燥情况下。建议你用一下“赛柏斯”,防水效果不错哦!
回复
6楼
如果地下水水压力很大的话,用导管先引出水,使其水压力减少,然后再封堵。
回复
7楼
带水施工是指多大的水?地下水位3m是指盈水期么?我用过IS防水材料,可以在
潮湿环境下施工,2mm,再刷2mm聚氨酯,都是柔性防水,可以用于水头不大的
地方
回复
8楼
我不知道你是那里的,不过我以前做过一个造纸厂的水池,当初施工时是带水施工的,我想渗漏应该比你的严重。
在市场上有一种,北京产的叫"堵漏宝"的产品(上海也有一家但名子我忘了),是一种速凝产品,通过与混凝土内有机物的反应,产生结晶,效果比较好。
回复
9楼
我们用了以后,没有采取其它措施,就把问题解决了。
还有一种我不知道你能不能买得到,而且价格也太高了,是叫做DPS和RMO的,防水效果也比较好。目前好象只有几个大城市才有的卖。
回复
10楼
晕
这个工程前期就没有做好
怎么没有在降水完成后做防水
回复
11楼
东营有个叫石油大明的
你跟他们联系联系
我自己觉得这个工程堵漏要堵一辈子
因为你实在不好找漏点
前期如果有四周井点降水配合施工就好了
回复