层高12.5米的高大厂房,长120米,宽48米的钢结构,如何设计?是否要划分防烟分区及排烟口布置?
层高12.5米的高大厂房,长120米,宽48米的钢结构,如何设计?是否要划分防烟分区及排烟口布置?
2楼
是否可以考虑自然排烟?
回复
3楼
净高大于6米的,可以不划分防烟分区,在一定条件下防火分区面积也可以不限,所以我估计这个会设计成一个防火分区
优先考虑自然排烟,自然排烟口净面积为建筑面积2%-5%即可,一般都可以自然排烟的
机械排烟按每平米60立方米计算
回复
4楼
不用考虑防烟分区了
设计成机械排烟
排烟量可以用中庭和每平米60立方米分别计算
然后选用一个大的就可以了
如果可能也可以自然排烟结合考虑
回复
5楼
层高12.5米的高大厂房,长120米,宽48米。
这么大可以可以不划分防烟分区。
可以考虑自然排烟,
不过若厂房生产时产生的烟尘过大,可考虑机械排烟,按每平米60立方米计算选定风机风量,均匀分布在厂房四周,一般考虑用8个,四工四备。
回复
6楼
呵呵,谢谢各位,是否按最新《防火设计规范》第九条款执行就行,内容各人理解不一。
回复
7楼
排烟系统还要设置备用的?
优先考虑自然排烟,不行再按机械排烟设计。
按每平米60立方计算风量,选择4台或6台风机对称布置在厂房里。
回复
8楼
4或6台风机够用吗?多大风量和噪声?
回复
9楼
要具体看该厂房是何种性质的工业厂房。
如果厂房不考虑空调,由于工业厂房一般都有通风要求且通风量都比较大,可考虑设屋顶排烟风机兼做平时通风用。
台数按计算取。
无需划分防烟分区。
回复
10楼
这中厂房一般都采用自然排烟措施,只要满足最远点小于30M就可以。一般用建筑做的窗的采光面积都大于排烟面积。只是在设计的时候,提醒建筑设一下高窗就可以了
回复
11楼
高窗是否能方便开启?
回复