消防报警联动柜的电源一般情况下有一个直流电源+24V,还有一个AC:220V,请问消防报警联动柜交流电源是需要三相电,还是单相电,该交流电是不是应该归属于二级负荷啊?一个很菜的问题,请大家不要笑我.
消防报警联动柜的电源一般情况下有一个直流电源+24V,还有一个AC:220V,请问消防报警联动柜交流电源是需要三相电,还是单相电,该交流电是不是应该归属于二级负荷啊?
一个很菜的问题,请大家不要笑我.
2楼
消防报警联动柜交流电源一般是单相电,属于二级负荷
回复
3楼
同意版主意见,控制器和报警联动柜电源都来自电源双切换柜
回复
4楼
同意版主意见,控制器和报警联动柜电源都来自电源双切换柜
回复
5楼
常为一级负荷
回复
6楼
消防报警联动柜交流电源一般是单相电,在来做个双电源切换柜也不错哦 ?
回复
7楼
消防负荷应为本建筑的最高负荷
回复
8楼
楼上说的有道理!消防联动控制的电源属于消防电源!按照本建筑的最高负荷等级进行配电!
回复
9楼
有一个AC:220V是用来给联动盘供电的。一个直流电源+24V,是给联动设备供电的 如:声光报警 启动电机 切断电源 控制电梯
回复