求教变频给水的问题
wzhch_8810
wzhch_8810 Lv.2
2007年05月24日 09:28:32
只看楼主

县城供水厂,日供水量15000吨,变频供水,请教大侠,变频器是控制大泵,还是控制小泵合理

县城供水厂,日供水量15000吨,变频供水,请教大侠,变频器是控制大泵,还是控制小泵合理
免费打赏
jisheng1208
2007年05月24日 10:44:31
2楼
这样的问题很难回答的,大泵多大,小泵多小?遵循以下原则吧:
1、弄清水厂高低峰供水流量波动范围;
2、变频水泵的最大流量应大于上述波动值;
3、在满足以上两点的情况下选用较小的泵实施变频控制,以节约设备投入;
回复
wzhch_8810
2007年05月29日 16:11:25
3楼
谢谢!受益匪浅!
回复