本人初次在已安装的球墨管道上开口接支管,请教各位开口方式有那几种?
本人初次在已安装的球墨管道上开口接支管,请教各位开口方式有那几种?
2楼
钻孔以外没其他办法啦(带水作业)
回复
3楼
钻孔岂不是要采用专用设备,有没有别的方法?
回复
4楼
1、一个承盘三通,一根承盘短管,切断略短于承盘三通加承盘短管的管道,承插接头后螺栓法兰连接。
2、两个哈夫接,一个带两端有短管的三通,切断略短于短管三通的管道,哈夫螺栓连接。
3、专用机械工具,钻孔。
回复
5楼
1、一个承盘三通,一根承盘短管,切断略短于承盘三通加承盘短管的管道,承插接头后螺栓法兰连接。
2、两个哈夫接,一个带两端有短管的三通,切断略短于短管三通的管道,哈夫螺栓连接。
3、专用机械工具,钻孔。
回复
6楼
只能将干管割开安装一个承插盘三通或一个法兰三通
回复
7楼
有个办法不用停水
1.准备一段钢管,管径比球墨管大一个等级,长度要看情况,一般DN300的话约1M。
2.将钢管割成两半(是两半,不是两截),其中一半焊个口,就是你要接出的管径。
3.用角磨机在球墨管开口,先在球墨管上画个圆圈,用角磨机沿着圆圈慢慢打磨,注意别打透了,看差不多就好了。
4.把两半的钢管合在球墨管上,焊起来,把球墨管环抱起来,再打接头,注意开口位置对齐来。
5.开口位置焊一截短管,装个阀门。
6.等打接头的水泥凝固了,搞根钢筋往阀门里用力一捅,哇~水冒出来了,快把阀门关了!
7.收拾工具,回家吃饭!
回复
8楼
第七楼 的办法还是可行的 注意球墨管上的开口一开始千万要磨出水平来 既不能磨破 又要磨的差不多
回复