探讨各种无功补偿、电容器、谐波等问题
fitman
fitman Lv.15
2012年10月09日 13:53:23
只看楼主

本帖最后由 fitman 于 2013-2-25 14:09 编辑 本人从事这种行业已经十多年,发现论坛中关心无功补偿、电容器、谐波等问题的朋友们还是比较多的。最近比较空闲,决定开贴与大家一起探讨相关问题,有兴趣的可回贴提问。提问的请注意几点:1、问题不论深浅,都可提出,但必须是经过思考和查找后还不清楚答案的;2、问题的提出必须明确,太广泛是很难回答的;3、涉及产品质量的请不要点出厂家名字;

本帖最后由 fitman 于 2013-2-25 14:09 编辑

本人从事这种行业已经十多年,发现论坛中关心无功补偿、电容器、谐波等问题的朋友们还是比较多的。最近比较空闲,决定开贴与大家一起探讨相关问题,有兴趣的可回贴提问。提问的请注意几点:
1、问题不论深浅,都可提出,但必须是经过思考和查找后还不清楚答案的;
2、问题的提出必须明确,太广泛是很难回答的;
3、涉及产品质量的请不要点出厂家名字;
4、因本人时间或学识探讨不了的问题请大家见谅,不要人身攻击。
为加强与大家的探讨,不定期写一些小短文,欢迎大家讨论:
1、关于电容无功补偿装置输出容量计算的探讨(56楼)
2、也来谈谈什么是无功?(62楼)
3、关于无功概念的浅析。(81楼)
4、浅析补偿装置引起谐振的现象。(91楼)
5、图形说明不同负荷的电流、电压、有功、无功的关系(94楼)
6、工厂柴油发电机组出线端有否必要进行无功集中补偿?(96楼)
7、补偿或滤波装置一次元件的额定电流选择原则。(105楼)
8、已知低压侧负荷容量及功率因数,已知变压器型号,求高压进线处的功率因数?(127楼)

[ 本帖最后由 fitman 于 2013-1-11 16:05 编辑 ]
免费打赏
fitman
2012年10月18日 09:19:14
42楼

在电容柜中真的很少用浪涌保护这个名称,还是叫过压保护明白点。理论上是按绝缘配合来决定,它成使过电压不超过设定的阀值。低压系统就选大路货就可以,实际效果几乎没有,幸好不贵。
回复
fitman
2012年10月18日 09:22:49
43楼

是电容器直接并在电机回路还是另外控制?
回复
fitman
2012年10月18日 09:28:43
44楼

说得详细,按这方案好了。
回复
jackjack30173017
2012年10月18日 10:33:41
45楼
电容投入跳闸:
跳闸时是否有其它电机或负载投入,负载投入的容量是否和跳闸时间有关联,跳闸是否和电机的温升多少,电容的接入方式,电压电流正常,那数值为多少,是否符合铭牌值,有热继么,开关是否由热控制,先想到这么多,最后问下跳闸后开关手柄是在中间位么,如是分闸位应是控制分闸,
回复
shanghg
2012年10月18日 19:37:12
46楼
断路器正常,电流值也正常。电容直接与电机并联。其它的也是这样做的,都没事。这是一台55KW的电机。要是拆除了电容器就没事了。做了好多年了,从没发生过这样的事。
回复
fitman
2012年10月19日 08:44:58
47楼
请楼上的按jackjack30173017所说的提供一下参数,特别是断路器型号及过载保护的整定值,及电容器的型号。
回复
shenzhibin06
2012年10月19日 09:32:51
48楼
电容保护为什么有的要用热继电器,有的不用呢
回复
fitman
2012年10月19日 10:29:08
49楼

请考虑一下热继器在电路中是起什么作用(不一定是在补偿回路中)。
回复
jackjack30173017
2012年10月19日 12:44:30
50楼

你想表达什么!
按你所说,问题已查到,而解决方案你也有了,
回复
fp3533q
2012年10月20日 20:19:24
51楼
楼主您好:电抗率为6%
①电容器无功功率补偿容量Qc’=(Ucn/Uxn)²Qc=1.13Qc
②电抗器消耗的容性无功功率Ql=3I²Xln=0.068Qc
③实际无功补偿容量Qc‘-Ql=1.062Qc
无功补偿容量增加了6.2%
这是我看到的资料上的我想要问问您:式子中12中得公式是怎么来的,可以告诉我吗?
回复

相关推荐

APP内打开