在郊区有一个住宅小区,最高层为9层,需设计消火栓系统,室外市政给水管管径只有50mm,我想把室内室外一起合设一套消火栓系统,规范上没有明文规定,不知可否?请各位同行帮忙
在郊区有一个住宅小区,最高层为9层,需设计消火栓系统,室外市政给水管管径只有50mm,我想把室内室外一起合设一套消火栓系统,规范上没有明文规定,不知可否?请各位同行帮忙
2楼
可以和一起,因为你的室外水不能满足消防和生活,要设消防水池包括室内外水量,如果分开的话,相当于一套室外泵,一套室内泵,而且室外消火栓取水的话要能随时启泵,就是稳高压系统。这样就不如合一块设置稳高压系统
回复
3楼
稳高压系统只有上海规范中才有这种系统,国家规范中没有,这个工程是外省市的工程,用稳高压系统不妥,室内外合用一套临时高压系统可否?
回复
4楼
室外系统有临时高压的,
可以的
回复
5楼
这种情况合用一套临时高压系统最合理!道理上边楼住都说的很清楚了!!
回复
6楼
稳高压系统现在的建规有提到的,于一般临时高压区别只是消防水箱没作用,作用基本被稳压罐和稳压泵代替了,
其实都属于临时高压,这样的好处是当在任何一个室外消火栓取水时能启主泵。
要不就要你在每个室外消火栓出设启泵按钮了,或者专门的人去启泵了。
回复
7楼
麻烦6楼的楼主告诉我,建规的哪一条提到稳高压系统,我找了一下午也没找到,麻烦你了,谢谢
回复
8楼
解释说明只是提到,没说别的
p310
回复
9楼
建规的P310提到了,采用稳压泵稳压时,当室内消防管网压力降低时能及时启动消防泵的,也可不设远距离启动消防水泵的按扭.这类似上海的稳高压系统,不知这种系统在外地是否允许?请各位大虾指点