5匹空调究竟用4mm2的还是2.5mm2的BV线?
sjg6843
sjg6843 Lv.5
2007年05月23日 14:09:20
只看楼主

如题,看到有的设计图纸上用BV5*4mm2线,但装空调的人说浪费了,只须5*2.5mm2的就行了,不知各位怎么看?欢迎大家踊跃发言!

如题,看到有的设计图纸上用BV5*4mm2线,但装空调的人说浪费了,只须5*2.5mm2的就行了,不知各位怎么看?欢迎大家踊跃发言!
免费打赏
chenjun4701
2007年05月24日 15:53:15
22楼
支持四平方的,安全第一,不能因小失大啊!顶下!
回复
tongcswz
2007年05月24日 16:17:04
23楼
www.tongcdq.com,及BBS论坛,寻带薪管理员(兼职);要求熟悉常见低压电器,包括家用电气类的操作,安装等,具备理论及实际经验;具体请到该论坛的站内事务板块留言;看到留言,我们会和你联系的
回复
岭南雨林
2007年05月24日 16:20:56
24楼
4mm2
回复
xcvp1234
2007年05月24日 16:45:05
25楼
考虑到散热,启动电流等问题,我认为还是用4mm2的导线比较好。赞同此说!
回复
liuliangming168
2007年05月24日 17:11:02
26楼


同意
回复
twtuuu
2007年05月24日 17:12:25
27楼
空调5P的应该都是三相的,还没有看到过单相的,应该2.5mm2够用了
回复
banqiao14
2007年05月24日 17:16:52
28楼
我也赞同大部分网友的意见,还是用4mm2的线好一点,安全系数高,再说价钱也不是相差的太大
回复
wangkaiyimian
2007年05月24日 17:40:01
29楼
5P空调,三相负载,2.5mm2够了。
回复
jiwe1985
2007年05月24日 18:21:13
30楼
空调5P的应该是三相的吧?而且要把功率因数打里边,

我们这边1P就按1KW计算,考虑到散热,启动电流等问题,我认为还是用4mm2的导线比较好。

同意
回复
wdl84106@co163
2007年05月24日 18:27:17
31楼
为了安全期间,我个人认为应该用4平方的
回复

相关推荐