如题,看到有的设计图纸上用BV5*4mm2线,但装空调的人说浪费了,只须5*2.5mm2的就行了,不知各位怎么看?欢迎大家踊跃发言!
如题,看到有的设计图纸上用BV5*4mm2线,但装空调的人说浪费了,只须5*2.5mm2的就行了,不知各位怎么看?欢迎大家踊跃发言!
12楼
考虑到散热,启动电流等问题,我认为还是用4mm2的导线比较好。
回复
13楼
4mm2
回复
14楼
空调5P的应该是三相的吧?而且设计也是用三相电啊!我们这边1P就按1KW计算,考虑到散热,启动电流等问题,我认为还是用4mm2的导线比较好
回复
15楼
4mm2
回复
16楼
用4mm2的好!!
回复
17楼
三相用2.5的比较合适,不过一定要国标的BV2.5
回复
18楼
疯子一群!回家看规范!
回复
19楼
2.5的没问题
回复
20楼
应该是三相的,按照载流量来看,如果穿管暗敷设,还是4MM2好点。
回复
21楼
补充说明一下,5匹空调一般都为3相
回复