5匹空调究竟用4mm2的还是2.5mm2的BV线?
sjg6843
sjg6843 Lv.5
2007年05月23日 14:09:20
只看楼主

如题,看到有的设计图纸上用BV5*4mm2线,但装空调的人说浪费了,只须5*2.5mm2的就行了,不知各位怎么看?欢迎大家踊跃发言!

如题,看到有的设计图纸上用BV5*4mm2线,但装空调的人说浪费了,只须5*2.5mm2的就行了,不知各位怎么看?欢迎大家踊跃发言!
免费打赏
sunbird520
2007年05月24日 08:10:53
12楼
考虑到散热,启动电流等问题,我认为还是用4mm2的导线比较好。
回复
liusj
2007年05月24日 08:12:22
13楼
4mm2
回复
sryks
2007年05月24日 09:16:48
14楼
空调5P的应该是三相的吧?而且设计也是用三相电啊!我们这边1P就按1KW计算,考虑到散热,启动电流等问题,我认为还是用4mm2的导线比较好
回复
xx-12
2007年05月24日 09:23:46
15楼
4mm2
回复
dlww2008
2007年05月24日 09:36:11
16楼
用4mm2的好!!
回复
shangxiao9821001
2007年05月24日 09:45:59
17楼
三相用2.5的比较合适,不过一定要国标的BV2.5
回复
yuanangelyuan2005
2007年05月24日 10:14:43
18楼
疯子一群!回家看规范!
回复
xuanyuanqiankun
2007年05月24日 10:44:57
19楼
2.5的没问题
回复
dugq1963@co163
2007年05月24日 13:24:19
20楼
应该是三相的,按照载流量来看,如果穿管暗敷设,还是4MM2好点。
回复
sjg6843
2007年05月24日 14:08:51
21楼
补充说明一下,5匹空调一般都为3相