只看楼主

如题,看到有的设计图纸上用BV5*4mm2线,但装空调的人说浪费了,只须5*2.5mm2的就行了,不知各位怎么看?欢迎大家踊跃发言!

如题,看到有的设计图纸上用BV5*4mm2线,但装空调的人说浪费了,只须5*2.5mm2的就行了,不知各位怎么看?欢迎大家踊跃发言!
免费打赏
dengtianl
2007年05月23日 14:48:35
2楼
本人也觉得用5*2.5都够了,没必要拿4mm2的.那样有点浪费材料.
回复
jingli1984
2007年05月23日 14:58:10
3楼
5*2.5的也够用!
5*4.0的也很好啊!(至少已后不会担心换大空调还得换进线)
回复
ren_f
2007年05月23日 16:13:44
4楼
2.5mm2够了
回复
dragonpass
2007年05月23日 16:27:39
5楼
5匹空调貌似20A左右的电流?

4mm线 ,明线25A,穿PVC四根以上大概也就是20-22A
2.5mm线,明线15A,穿PVC四根以上大概也就是12-16A

自己看着选拉
不过走墙内的话,考虑到瞬间启动的3倍电流等因素,还是大点保险
回复
mingfangchu
2007年05月23日 21:23:32
6楼
应该用4平方的
回复
sjg6843
2007年05月23日 23:16:12
7楼
楼上能否说明一下理由?
回复
dys-wjj
2007年05月24日 00:17:40
8楼
1匹=750w 5匹=3750w
如果为单项空调,电流为 3750/220/0.8=21.3A
2.5BV导线3跟穿PVC管30度附设载流量为 20A,4平方为26A

用4平方的。

回复
ufo_516
2007年05月24日 05:14:43
9楼
空调5P的应该是三相的吧?而且要把功率因数打里边,

我们这边1P就按1KW计算,考虑到散热,启动电流等问题,我认为还是用4mm2的导线比较好。
回复
ufo_516
2007年05月24日 05:15:07
10楼
空调5P的应该是三相的吧?而且要把功率因数打里边,

我们这边1P就按1KW计算,考虑到散热,启动电流等问题,我认为还是用4mm2的导线比较好。
回复
wzhzyx911
2007年05月24日 07:15:13
11楼
4mm线 ,明线25A,穿PVC四根以上大概也就是20-22A
2.5mm线,明线15A,穿PVC四根以上大概也就是12-16A

回复