5匹空调究竟用4mm2的还是2.5mm2的BV线?
sjg6843
sjg6843 Lv.5
2007年05月23日 14:09:20
只看楼主

如题,看到有的设计图纸上用BV5*4mm2线,但装空调的人说浪费了,只须5*2.5mm2的就行了,不知各位怎么看?欢迎大家踊跃发言!

如题,看到有的设计图纸上用BV5*4mm2线,但装空调的人说浪费了,只须5*2.5mm2的就行了,不知各位怎么看?欢迎大家踊跃发言!
免费打赏
中国龙
2007年05月24日 19:18:27
32楼
2.5mm2安全载流量是25~28A。所以,绝对没有问题,但是如果是单位的活,那么应该是4mm2,单位主要考虑安全系数较大,大家都不想但那个责任。如果是自己家里用,那就放心大胆的用吧。不要被别人所误导。
回复
sdlycs
2007年05月24日 20:54:45
33楼
用4MM2的好,应该考虑长远些.
回复
dennonggai
2007年05月24日 21:17:51
34楼
暗管布装,运行时间长的话,强烈建议用6MM2的线路,安全为要。
回复
grj113
2007年05月24日 21:34:41
35楼
4平方
回复
fifazhang
2007年05月24日 22:25:02
36楼
我用的是6平方的,0线用4平方,PE用2.5平方,大点不会吃亏的!
回复
nulizh
2007年05月25日 00:08:27
37楼
我帮工厂装修用的三厢5线,2.5平方的,两三年了,长期开,没有问题,是不是还要考虑线路的远近啊
回复
cwp
2007年05月25日 05:17:46
38楼

主张用BV4平方的说的是单相空调,你说的是三相空调。
回复
denis1011
2007年05月25日 11:15:54
39楼
5匹空调应该用4mm2的比较合适,电流大概在20多个,2.5的线有点细。
回复
aen707
2007年05月25日 11:33:33
40楼
三相的用4mm 支持
回复
yjzpp
2007年05月25日 12:28:40
41楼
为了安全期间,我个人认为应该用4平方的,比较保险