冷库机组控制问题
utc-carrier
2012年10月09日 11:40:59
来自于制冷技术
只看楼主

"实际应用中并联机组的控制和冷风机的控制是独立的,并联机组只是凭借在回气管道中安装的压力传感器或温度传感器给的信号变化来调整压缩机的开停个数的。而冷风机是根据冷库温度来进行控制的,如果冷库温度达到要求的下限则电控系统会关闭该库内电磁阀和冷风机的电机。"如果库温未到,机组就停机,电磁阀继续供液,不是会液击?

"实际应用中并联机组的控制和冷风机的控制是独立的,并联机组只是凭借在回气管道中安装的压力传感器或温度传感器给的信号变化来调整压缩机的开停个数的。而冷风机是根据冷库温度来进行控制的,如果冷库温度达到要求的下限则电控系统会关闭该库内电磁阀和冷风机的电机。"
如果库温未到,机组就停机,电磁阀继续供液,不是会液击?
免费打赏
tujianquan_129037
2013年10月20日 07:19:13
34楼
机组下次启动应该会出现液击的,一定要检查配置了!
回复
cywhqf
2021年03月26日 18:02:04
36楼

正常情况下,冷库温度不到,机组停机压力就不会到,至少有一台压缩机工作,保持冷风机内液体正常蒸发制冷。而且冷风机的供液是受热力膨胀阀或电子膨胀阀控制的,来保证冷风机的回气有一定的过热度,自然不会液击了。

回复

相关推荐

APP内打开