求助高人,我们园区高压配电室总进线为两路240平方的铝缆,供电局给我们预留的容量是3000KVA(高压室开始就自维),现在我们园区要新上4期工程,3000的容量不够,需要增加,现在领导问我能否增容,我以前没有接触类似的问题,想请教高人。我个人理解是这样的,能否增容是不是应该又电业局决定,因为电缆的长度和敷设方式还有整个高压线路所带的总容量在电业局里应该有具体的备案和规划。单从电缆的载流量考虑我觉得增容是完全没有问题的,不知道我理解的对不对,请高人指点!具体步骤详细说明,多谢!
哥们,请你看仔细啦再发表!那240平方双拼的是高压10KV的电缆,怎么可能就只能带650KVA呢?怎么算出来的啊??????
回复
13楼
回复
14楼
学习学习
回复
15楼
我也想知道9楼是怎么算出来的630KVA,期待-----.
回复
16楼
还是用一条好吧
回复
17楼
180*2*[0.9-(1.05-1)]=306A
240铝导体工作温度70度,环境最高温度40度,穿管暗敷设。
两根电缆水平排放,并列系数为0.9
两根并列电缆同一相蕊线电流的不均匀度为0.05.
线电流306A 1.732*306*10.5=5300KVA
上述回帖有误现在更正
回复
18楼
我这里240架空,全校900KVA的电采暖炉7台,还有餐厅全部电炊具800KVA,照样用啊。
回复
19楼
留个脚印,关注一下,53#说的值得思考~~
回复
20楼
一般情况下,供电局高压开闭所每个间隔最大能做到大概有10000多个KVA的容量!
根据你前期的使用情况,估计你们的容量,如果用不到,或者相差很远的话,可以向供电局申请增容,然后在你自己的高压配电室增加高压出线柜,再引致新增园区的变压器室。
一般情况下,你们园区距离供电局的开闭所估计距离不会太远,超不过十公里吧,超不过240的高压电缆,绝对没问题,按说应该是需要进行各种计算的!
回复
21楼
没事走来学习下。
回复