我局一条10KV线路,LGJ-120,正常负荷180A,现有一用户报装两相负荷,主要设备为电焊机,只取线电压,要求安装两相变压器,容量1600KVA,问问对电网造成什么影响.另若用户安装三相变压器,只用两相负荷,对电网又会有什么影响?

我局一条10KV线路,LGJ-120,正常负荷180A,现有一用户报装两相负荷,主要设备为电焊机,只取线电压,要求安装两相变压器,容量1600KVA,问问对电网造成什么影响.另若用户安装三相变压器,只用两相负荷,对电网又会有什么影响?
免费打赏
hyderfas
2007年05月23日 11:31:56
2楼
安装三相变压器只用二相肯定不好,对你的供电负荷造成严重不平衡。建议采用非标变压器,即三相10kV收入,单相380V输出的变压器。另外,该用户的负荷大,你要考虑其它用户的负荷,核算你局供电回路能不能满足负荷要求。
回复
raver_pan
2007年05月23日 15:25:25
3楼
有这种变压器详细介绍及应用实践吗?
回复
xuan2281
2007年05月23日 15:50:02
4楼
1、正常负荷180A是还没有接入1600kVA负荷前还是后所计算的,如果是现在就有180A负荷那么建议更换导线,因为120的导线的经济电流密度就是180A左右,超过了对运行维护不利,线损也大呀,不知道你们局配网线损考核的力度怎样。
2、是一台焊机就有1600的负荷还是多台,如果是多台那么叫设计进行更改,调平衡
3、如果按照客户要求就两相接入系统的话,该线路的线损和上一级变电站的变损会急剧升高,而且另一相的电压会随着两相负荷投入的多少变得很不稳定。

总结:不能给他们按这种方式接入
回复
raver_pan
2007年05月24日 11:36:10
5楼
1\只有单台焊机不能调整各相负荷平衡,
2\线路负荷实际上问题不大,
3\楼上所说三相10kV输入,单相380V输出的变压器没见过这种应用,google也没找到什么应用案例.心里没底.
回复
hyderfas
2007年05月24日 13:50:04
6楼
三相380v输入,单相220v输出的事例很多,包括整流直流电源装置,有些单相220v大容量稳压装置等,但三相10kV变单相380V的可能很少,但对你这种情况确实可行,起码能确保10KV侧的负荷平衡
回复
qbw4607
2007年05月24日 14:34:50
7楼
想知道是什么样的电焊负荷,居然有单相1600KVA?那么380二次侧电流要达到4200A,能够告诉我们,让大家开开眼界吗?是否为工频感应电炉?该种电炉倒是单相,但一定要加用负荷平衡装置,且厂家一般配套供应。
回复
raver_pan
2007年05月25日 11:12:15
8楼
有户还没有提供详细负荷情况,具体资料拿到后报各位