桩基础承载力缺少100KN,问题大吗 ?现主体已施工.
桩基础承载力缺少100KN,问题大吗 ?现主体已施工.
2楼
要看100KN所占比例多少啊,再问问设计的富裕度
回复
3楼
这个要看桩承载力由多少,假如桩承载力是5000kn,那么问题不大,如果只有500kn,那么就有问题了。
回复
4楼
1、桩基础承载力有1倍的安全储量
2、用参数算出来的承载力普遍比实际静载试验得出来的要小
综合上述:个人感觉应该没多大关系
回复
5楼
还是要看100KN所占的比列 最好的方法设计院核实一下 一般问题还是不大
回复
6楼
都有一倍的安全系数,一般问题不大
回复
7楼
从实际情况考虑没问题 从天朝程序来看有问题
回复
8楼
单一桩体有些承载的储备量,但是,和其他桩体上部是否刚性连在一起,此处稍有轻微沉降,那么其他桩怎办?
回复
9楼
问题不大,首先单桩承载力特征值是极限值除以2了,有1倍的富裕,另外,上部结构结构的荷载也是分别有了分项系数,荷载进行放大,同时设计时荷载一般偏保守取值也会偏大,个人觉得问题不大。
回复
10楼
上部结构结构的荷载是按照标准组合来的 不乘分项系数的吧
回复
11楼
桩基础一般单桩承载力都是蛮高的,少100KN,问题不大!不用太担心!
回复