有关浪涌保护器的计算
chenhutu
chenhutu Lv.2
2004年09月06日 18:15:03
来自于防雷减灾
只看楼主

《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2002年版)的条文说明里面有这样一段计算: 一建筑物属于第二类防雷建筑物,从室外引入水管、电力线、信息线。电力线接地方式为TN-C-S,在入口处进行重复接地,此后改为TN-S系统。 因为是第二类防雷建筑物,按《防雷规范》附表6.1和附表6.2,雷电流参数为I1=150kA,10/350μs;I2=37.5kA,0.25/10μs。全部雷电流I的50%流入建筑物防雷装置的接地装置,其余50%分配于引入建筑物的各种外来导电物、电力线、信息线等设施。《防雷规范》条文说明第6.4.5条假定:其中1/3流入电力线。

《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2002年版)的条文说明里面有这样一段计算:
一建筑物属于第二类防雷建筑物,从室外引入水管、电力线、信息线。流入电力线的雷电流I1=150/2/3=25kA;I2=37.5/2/3=6.25kA;
流入每个SPD1的雷电流Iv1=25/3=8.3kA;Iv2=6.25/3=2.1kA;
所以,选用Ⅰ级分类试验的SPD时,其I(350)> Iv1=8.3kA(10/350μs)。
若引入线路有屏蔽层,则I(350) >0.3*8.3kA=2.5kA;I(20)>0.3*34.7kA=10.4kA。
查产品样本得相应的浪涌保护器Up=2kV,设SPD上下侧引线长度为1m(电感为1μH/m),忽略该引线的电阻压降,仅考虑该引线的感应电压UL,且因雷电波在系统中的电流最大平均梯度不是在首次雷击,而是在后续雷击中,则电力线路残压UD=Up+UL=Up+L*(Iv2/0.25)=2 +1*(2.1/0.25)<10.4kV。!!!!
可是电源处要求残压小于6kV啊。。。。按照这个算法根本不可能实现。,,,算错了???
s9
2004年09月07日 15:38:35
2楼
UL计算有问题。你前面都是有屏蔽层,所以应按有屏蔽计算取0.3,即UL=L*0.3*(LV2/0.25)
=2.52KV UD=UP+UL=2+2.52=4.52KA
回复
djb4119
2004年09月08日 08:25:03
3楼
它的工作原理是什么?谢谢!
回复