【求助】大家帮看一下这个工程质量怎么样啊?
白色安全帽
2012年10月08日 20:10:49
来自于建筑施工
只看楼主

大家帮看一下,够评市优不? 另外请教一下,梁上的那些黄色塑料管是干嘛用的 ? 谢谢!

大家帮看一下,够评市优不? 另外请教一下,梁上的那些黄色塑料管是干嘛用的 ? 谢谢!

DSCN1026.JPG


DSCN1027.JPG


DSCN1029-2.jpg


DSCN1031.JPG


DSCN1033.JPG


DSCN1034.JPG


DSCN1035.JPG


DSCN1036.JPG


DSCN1037.JPG


DSCN1038.JPG


DSCN1039.JPG

免费打赏
hailuodq
2012年10月09日 18:56:21
12楼
照明插座开关线路预埋之类的
回复
xwy911
2012年10月09日 19:52:47
13楼
水电预埋KBG管,新模板做成这样只能算一般般
回复
tqdevil
2012年10月09日 20:56:35
14楼
整体还不错,只是评市优....
大家都懂的,呵呵
回复
xuchuangsen
2012年10月09日 22:37:01
15楼
如何看出模版拼缝很差呢
回复
klark165
2012年10月10日 08:37:16
16楼
我是来学习的
回复
chenyueping520
2012年10月10日 08:54:35
17楼
整体观不错 !
回复
tutumumu12
2012年10月10日 09:10:11
18楼
墙体 中有的地方接缝不齐啊 都有凸出来的
回复
ems_china
2012年10月10日 09:55:29
19楼
如题。
回复
kasoul__01
2012年10月10日 10:00:15
20楼
学习的好资料!谢谢楼主奉献!认真学习和分享!
回复
lvyilvyi
2012年10月10日 10:48:03
21楼
要评市优?没睡醒吧?
不出问题,不给个停工,已经是走后门咯,随便点几个,看够不够格。
1、柱子先后浇筑的混凝土颜色差异太大,不是混凝土不稳定,就是没养护。
2、摸板支撑还采用木支撑,是歪的,而且没有纵横向拉结。
3、没有临边防护,外脚手架没有高出施工楼面,安全网更不用说了,关键是没有剪刀撑,胆子还挺大的?
4、没有封闭施工,没有场地硬地化,没有排水设施,没有安全标识牌,材料无堆码,整个施工场地杂乱无章。
多说无益。
回复