我的采暖负荷指标怎达到300W/平方了,项目为吉林的,无通风,检查也无错误之处,先用软件计算,以为软件错了,后又手工计算,还是差不多,对吗?下面发一下我的计算过程,请大家帮看看,谢谢!
我的采暖负荷指标怎达到300W/平方了,项目为吉林的,无通风,检查也无错误之处,先用软件计算,以为软件错了,后又手工计算,还是差不多,对吗?
下面发一下我的计算过程,请大家帮看看,谢谢!
12楼
7楼的,值班室怎么可以设计温度为10度呢
回复
13楼
怎么打不开?
回复
14楼
地下室 外环境温度也选-20度么!!?
回复
15楼
考虑到现在的泵房的自控程度,其实值班室的作用有限.
回复
16楼
奖励积分10 by qinjunru918 原因:保温做的超好啊
传热系数外墙0.5,外窗3.2,屋顶0.7左右
自己计算一下就知道了。采暖指标4、50很正常
回复
17楼
地下室的墙,如果是与土壤接触的话,应该也算是地面,划分地带的时候应该从墙与地面的展开面算,不知道你的地下室墙是什么情况的
回复
18楼
算得没错,你的建筑是正赶上"屋漏偏逢连夜雨、半夜下马临深池",传热系数太大、地区严寒、层高太高、独立建筑
叫建设单位或建筑设计想想补救措施吧
回复
19楼
我们计算的数据都是来源于建筑,建筑做的不节能直接影响到我们的计算结果
回复
20楼
300好象已经很适中.... 没太大..
回复
21楼
地区不同,结果也应该不同