我的采暖负荷指标怎达到300W/平方了,项目为吉林的,无通风,检查也无错误之处,先用软件计算,以为软件错了,后又手工计算,还是差不多,对吗?下面发一下我的计算过程,请大家帮看看,谢谢!

我的采暖负荷指标怎达到300W/平方了,项目为吉林的,无通风,检查也无错误之处,先用软件计算,以为软件错了,后又手工计算,还是差不多,对吗?
下面发一下我的计算过程,请大家帮看看,谢谢!
fa770fed20841b600681.rar
36.8 KB
立即下载
免费打赏
vincent_nk
2007年05月23日 08:15:00
2楼
你的外墙,外窗,屋顶传热系数多大?
回复
二虎
2007年05月23日 09:47:29
3楼
单个建筑的房间计算负荷是比较大的,只有上了规模的建筑,热指标才小,不必担心,尊重计算结果
回复
f_jg2003
2007年05月23日 19:01:48
4楼
看你的室外计算温度-25度应该是严寒地区,在严寒地区你的窗用的是单层的吗?窗传热系数太大,不合要求,应采用保温性能更好的窗。
另外一般配电室可以考虑不采暖,把配电室当作不采暖房间算一下。
回复
lihualh
2007年05月23日 19:52:16
5楼
经仔细核查,计算是正确的,由于是工业建筑墙体没有保温,又在严寒地区,故有这么大!那么一些资料上的估算指标不是相差太多,所以建议大家在估算工业建筑的采暖负荷的时候注意一下,以免设计的换热站不够用!
回复
vincent_nk
2007年05月23日 21:05:36
6楼
我做的工业厂房,地点华北,采暖热指标不到60。
回复
youwei_hi
2007年05月24日 08:43:37
7楼
1.配电室不采暖,只通风即可.
2.建筑层高太高,开窗面积太大,建议与建筑专业协调.
3.算总负荷时内围护结构热量不算在内.
4.泵房室内设计温度5度即可,值班室设计为10度.
回复
xurj0
2007年05月24日 15:33:12
8楼
考虑窗墙比、窗、墙、屋顶的传热系数等节能规定了么?
回复
wiserwd
2007年05月24日 16:37:24
9楼
每个地区都有差别的
回复
f_jg2003
2007年05月24日 19:47:09
10楼
不是节能建筑的话看外墙还差不多,但最主要是窗不合格,你用这个窗以后冬天窗上结冰严重,真不明白多加一层玻璃费什么事?
回复
lb325
2007年05月24日 22:19:41
11楼
工业厂房多为单体建筑,墙体又不考率保温等节能措施,所以很大,我设计山东省内的工业建筑,在室外计算温度为-9度的情况下,采暖房间(按18度计算)的负荷达到120--150左右,一般可向建筑专业提要求,如设双层塑钢窗,设加气混凝土砌块墙体等,减小围护结构的传热系数。
回复