我的采暖负荷指标怎达到300W/平方了,项目为吉林的,无通风,检查也无错误之处,先用软件计算,以为软件错了,后又手工计算,还是差不多,对吗?下面发一下我的计算过程,请大家帮看看,谢谢!
我的采暖负荷指标怎达到300W/平方了,项目为吉林的,无通风,检查也无错误之处,先用软件计算,以为软件错了,后又手工计算,还是差不多,对吗?
下面发一下我的计算过程,请大家帮看看,谢谢!
22楼
地区不同,结果也应该不同
回复
23楼
应该注意一下,建筑的维护结构做法,不能一看到计算出的结果大,就以为有问题。如果计算经检查没有问题的话,就应该和建筑专业进行协商,做好维护结构的节能工作。
回复
24楼
吉林应该属于严寒地区,建议采用节能的建筑材料。比如中空玻璃塑钢窗,多空模数砖或者加气混凝土砌块,等等,我觉得还是应当从建筑维护结构入手。不过,如果你的建筑已经设计好了,就没有必要这么做了。而且你算的很详细,应该尊重计算成果
回复
25楼
有的工业建筑不需要全面采暖,如果要求按舒适标准全面采暖,应按节能要求加强围护结构
回复
26楼
300好象已经很适中.... 没太大..
回复
27楼
建议对工业建筑的维护结构和暖通节能降耗问题,有关法规部门也应该制定相应的规范或标准,比如在以后的暖通设计规范修订时,给工业建筑设置一个较为合理的热指标或建筑维护结构综合热阻,而不应放任自流,否则搞总承包设计和施工的为了能中标,节省建设费,才不管你的运行费有多高呢?
回复
28楼
呵呵,单层小建筑。处处都是外围护结构,体型系数本来就大,围护结构还不节能(传热系数太大了!!!),怎能面积指标不大?
回复
29楼
有没有工业采暖设计手册这种资料啊?
回复
30楼
你好啊 我是长春的 我前两天计算的时候也发现这个问题 你的计算表我核算了一下 没有什么问题的
你的情况和我的一样 我计算车间的时候 算出来热指标能达到300多 比你的还大
正巧有设计院的给我们设计别的厂房 他们的热指标只有60多 我刚开始也怀疑我计算错了
但是后来我发现他们的秘密了 你所谓的面积是厂房的面积吧 也就是地面的面积吧
但是他们是找的散热面的面积 就是地面+墙+屋顶 这样热指标就符合了
希望和你交流 学习 共同进步 我的QQ 61178811
回复
31楼
如果是单层建筑的话应该不错
保存积分,偶没看你的计算书
半路出家,正在学习中!!:lol
回复