接触一个哈尔滨的项目,对设计院的空调盘管80/55°C不解?本项目是一个办公楼,采用风机盘管+新风机组控制。两管制,但风机盘管和空调机组的循环水管是分开的。很多人说,盘管的温度不能超过60°C,预防结垢,影响换热。但看了很多北方设计院的图纸,水温经常是80/55°C的。
接触一个哈尔滨的项目,对设计院的空调盘管80/55°C不解?
本项目是一个办公楼,采用风机盘管+新风机组控制。
两管制,但风机盘管和空调机组的循环水管是分开的。
很多人说,盘管的温度不能超过60°C,预防结垢,影响换热。
但看了很多北方设计院的图纸,水温经常是80/55°C的。
22楼
学习了。。。。。
很好的设计思路。
回复
23楼
我在北方
空调也没有用过那么高的温度
回复
24楼
是啊 黑乎乎的 、
回复
25楼
盘管的温差能到25℃那么大吗?
回复
26楼
点击图片就可以放大,很清晰的
回复
27楼
铜的熔点可是1000多度啊,为什么温度高个几十度就容易腐蚀呢?有没有那本书上有证明呢?
回复
28楼
****高压散热器过水通道全部为优质紫铜管。首先,铜管对流散热器突出的优势是高耐腐蚀性和高安全性。实验证明,铜管的年平均腐蚀率为钢管的1/20 。此外铜管耐压性好,对流器工作压力可以大大超过2.4MPa;结构耐久性较好且安全性高,产品的全寿命周期长,比较适合中国目前的供暖水质条件。尤其是铜管的高承压和耐氧蚀特性,可以说,铜管对流散热器在我国目前供暖水质条件下使用是最为可靠的。具有良好的耐腐蚀性,对水质无要求,使用寿命为50年以上。承压能力为所有暖气片中最高,工作压力可达16公斤,实验压力为24公斤,使用更安全。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
这是网上查的某品牌铜的蒸汽散热器。说明铜的钢更耐腐蚀。
回复
29楼
本人记得有这样一种解释,因为风机盘管既用于冬季加热又用于夏季制冷,如果热水温度太高,盘管内冬夏季介质温差太大,会影响盘管上的翅片与盘管的连接紧密,常此运行,风机盘管的换热效率将降低。至于空调机组,一般冷热盘管都是分开的,对热水的高温限制应宽松一些。我们的一些项目经验经常有热水为70~80℃的热媒。
回复
30楼
严寒地区必须采用高温+大温差
回复
31楼
25度温差 略叼