风机盘管机组不仅被广泛应用于宾馆、商场、等中央空调系统中,而且在用量也逐年增加。但是在实际使用中,风机盘管的工程质量投诉案例逐年增加, 设计者在选择风机盘管机组时,往往只考虑风量、功率、冷/热量等性能指标,而对于机组的凝露问题不太重视。 当机组安装使用后,出现凝露问题所造成的后果和影响却较为严重。 凝露问题原因分为两种,一次凝露和二次凝露。
-
凝结水盘面积应足够大,使得机组的凝结水均能滴到盘内; -
冷水管、连接风管的保温层应与管道贴实,以防空气进入; -
保温层的厚度要保证,以防保温棉表面温度过低,形成结露; -
凝结水管道应有一定的坡度,以便凝结水的排放 -
风管、水管支吊架等较易形成 “冷桥” 的地方,也应该加保温; -
风机盘管机组应作内保温处理,以防机组外壳凝露; -
凝结水盘同机组连接处应加垫做隔热。
-
杜绝劣质材料,保温密度、厚度应满足要求,热阻应该达标; -
凝结水盘边沿应该有一定倾斜度,向盘内倾斜; -
外边沿也应增加保温,以防凝露外挂、外滴; -
凝结水盘应向排水口有一定的倾斜度; -
凝水管保温有一定厚度,保温材料要同管壁贴实,防止空气进入。