接触一个哈尔滨的项目,对设计院的空调盘管80/55°C不解?
lihuajiancn
2012年10月08日 16:28:24
来自于中央空调
只看楼主

接触一个哈尔滨的项目,对设计院的空调盘管80/55°C不解?本项目是一个办公楼,采用风机盘管+新风机组控制。两管制,但风机盘管和空调机组的循环水管是分开的。很多人说,盘管的温度不能超过60°C,预防结垢,影响换热。但看了很多北方设计院的图纸,水温经常是80/55°C的。

接触一个哈尔滨的项目,对设计院的空调盘管80/55°C不解?
本项目是一个办公楼,采用风机盘管+新风机组控制。
两管制,但风机盘管和空调机组的循环水管是分开的。
很多人说,盘管的温度不能超过60°C,预防结垢,影响换热。
但看了很多北方设计院的图纸,水温经常是80/55°C的。

截图02.jpg

免费打赏
chengdongpingcdp
2012年10月10日 16:05:52
12楼
学习学习再学习!
回复
hongliu20032001
2012年10月10日 21:59:52
13楼
你给的图上风盘就是60度。没有错呀!
回复
刘少仓
2012年10月11日 10:13:04
14楼
有的出入啊,
8.5.1.4 采用市政热力或锅炉供应的一次热源通过换热器加热二次空调热水时,其空调热水供水温度宜根据系统需求和末端能力确定。对于严寒地区的预热时,不宜低于70℃;对于一般的非预热盘管,宜采用50~65℃。严寒地区空调热水的供回水温差不应小于15℃,寒冷地区
空调热水的供回水温差不应小于10℃.
回复
yu75982672
2012年10月11日 10:41:38
15楼
风机盘管可以做80度的进水
回复
youv179
2012年10月11日 11:55:18
16楼
学习了,。
回复
nvzhao
2012年10月11日 14:14:54
17楼

学习
回复
wwr_2006
2012年10月11日 15:52:17
18楼
盘管制热65进,55出,卫生热水水80进,60出,你的盘管80进,55出,这是要干什么?原则上铜管最高出水不高于95度,但只用于卫生热水,空调水出到80这个温度,回水55度,难道要用卫生热水采暖,但盘管设计的是10度温差,20度温差用散热片可以。
回复
zxb1951
2012年10月11日 21:04:57
19楼
从单一取暖说,当然水温越高、温差越大,越节约(需要的循环水量越少,散热面积越小)。所以单一取暖的风机盘管,也应如此。另外85~95度水温散热器也能用,可从供热管网直接供暖,少了一次换热。
对于冷暖两用的风机盘管而言,夏季空调水温通常在7到15度,风机盘管按此配套,冬季取暖水温和温差就不能大了。哈尔滨大概不考虑夏季空调吧?否则水温高了不合适。
回复
liujin.co.163
2012年10月11日 21:50:06
20楼
设计上的问题可以直接咨询设计师,在不了解整个系统的采暖方式前不好下定论
回复
◇◆╥钱如雨
2012年10月11日 22:58:47
21楼
有没有笔误呀,现在设计院经常说是笔误...呵呵~
回复

相关推荐