接触一个哈尔滨的项目,对设计院的空调盘管80/55°C不解?本项目是一个办公楼,采用风机盘管+新风机组控制。两管制,但风机盘管和空调机组的循环水管是分开的。很多人说,盘管的温度不能超过60°C,预防结垢,影响换热。但看了很多北方设计院的图纸,水温经常是80/55°C的。
接触一个哈尔滨的项目,对设计院的空调盘管80/55°C不解?
本项目是一个办公楼,采用风机盘管+新风机组控制。
两管制,但风机盘管和空调机组的循环水管是分开的。
很多人说,盘管的温度不能超过60°C,预防结垢,影响换热。
但看了很多北方设计院的图纸,水温经常是80/55°C的。
2楼
严寒地区,主要是为了盘管冬季防冻,采用的高温水加热。
回复
3楼
一般采暖的温度对于空调而言,都是60/50℃,散热器85/60℃,地暖55/45℃,至于你说的,你那里的空调机组采用的是80/55℃,这个可能是严寒地区设计人员长期积累的经验,对于房间供暖比较适合的一个供回水温度。规范上是说过不高于60℃,但是,有可能按照这个温度进行设计,实际的运行效果不理想,才导致对于严寒地区进行设计时,需要采用相对高的供回水温度。
回复
4楼
你注意一下,图纸中:风机盘管60/50,空调机组、散热器80/55。这样是对的。空调机组加热段采用钢管就行,铜管的水温不宜超过60度。
回复
5楼
我呢个去,一篇嘿嘿的,看不清楚哦。
回复
6楼
新出的规范《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》8.5.6条中提到严寒地区供水温度不宜小于70度。
回复
7楼
请教钢材质的盘管能够承受较高温有没有明确的出处或者文档之类的资料.我知道蒸汽加湿多采用不锈钢的,所以钢材质耐高温没有问题,但是有没有相关资料呢,请共享.
回复
8楼
为什么铜管的水温不宜超过60℃?
回复
9楼
北方地区?我就是天津的,风机盘管一直都是60/50℃的,别以偏概全
回复
10楼
高温下铜管容易被腐蚀。
回复
11楼
图上没错啊,盘管的确没超过60度
回复