只看楼主

接触一个哈尔滨的项目,对设计院的空调盘管80/55°C不解?本项目是一个办公楼,采用风机盘管+新风机组控制。两管制,但风机盘管和空调机组的循环水管是分开的。很多人说,盘管的温度不能超过60°C,预防结垢,影响换热。但看了很多北方设计院的图纸,水温经常是80/55°C的。

接触一个哈尔滨的项目,对设计院的空调盘管80/55°C不解?
本项目是一个办公楼,采用风机盘管+新风机组控制。
两管制,但风机盘管和空调机组的循环水管是分开的。
很多人说,盘管的温度不能超过60°C,预防结垢,影响换热。
但看了很多北方设计院的图纸,水温经常是80/55°C的。

截图02.jpg

免费打赏
gs2001
2013年02月06日 11:01:02
32楼
民用建筑暖通设计规范 8.5.1.6
采用市政热力或锅炉供应的一次热源通过换热器加热二次空调热水时,其空调热水供水温度宜根据系统需求和末端能力确定。对于严寒地区的预热时,不宜低于70℃;对于非预热盘管,供水温度宜采用50~65℃。严寒地区空调热水的供回水温差不应小于15℃,寒冷地区空调热水的供回水温差不应小于10℃。
回复
wqwsn99
2013年03月28日 14:36:40
33楼
我们一直是50/60