现场施工问题?
lch999
lch999 Lv.9
2007年05月22日 15:03:34
只看楼主

一电缆5X16穿SC40钢管SCE敷设.有二个弯,约30m左右,请问方便施工吗?我是搞设计的,我只想明白施工方面的问题..有没有难度?还是用CT敷设?请各位高手展开讨论.

一电缆5X16穿SC40钢管SCE敷设.有二个弯,约30m左右,请问方便施工吗?
我是搞设计的,我只想明白施工方面的问题..有没有难度?
还是用CT敷设?
请各位高手展开讨论.
免费打赏
我心飞翔
2007年05月22日 15:51:00
2楼
当然有难度,不过可以解决,弯度改为45度弯,这样穿的时候就方便了,最好在管道里先穿钢丝。
回复
lch999
2007年05月23日 11:09:46
3楼
大家没有遇到过吗?
回复
shiqiming333
2007年05月23日 11:24:33
4楼
我觉得问题不大,现场不可能完全按照你的设计去做,比如会如同二楼说的,改个弯角度什么的。总之不会是绝对的“你画圈圈,工人干活”现场的工程问题,当然是要现场去解决。
回复
qbw4607
2007年05月23日 14:19:26
5楼
钢管过细,无法施工,现场要提修改的。设计时最好改为50的管,甚至更大一些为好。
回复

相关推荐