S9-800KVA 10/0.4KV 的变压器,零序保护如何实现?改选什么样的互感器和继电器?选用继电器DL-21C 10A,电流互感器BH0.66-600/5,互感器装在中性线上,能行吗?有谁知道?
S9-800KVA 10/0.4KV 的变压器,零序保护如何实现?改选什么样的互感器和继电器?选用继电器DL-21C 10A,电流互感器BH0.66-600/5,互感器装在中性线上,能行吗?有谁知道?
2楼
零序保护在无功补偿中才有用到,单纯的变压器,没有必要加零序保护
回复
3楼
变压器的低压侧要装设零序保护的,因为低压侧400v系统是中性点直接接地的,单相接地时要启动保护
回复
4楼
高压侧用小电流接地系统,低压侧中性点零序加装互感器,现在一般用微机保护,信号送到保护即可
回复
5楼
你应该是普通的配变,如果没有记错的话标准上规定800的变压器只要差动和瓦斯和温度检测 好象没有你所说的零序
回复
6楼
10/0.4KV 的变压器,低压侧380V,是3相4线式,所以有零线,而且直接接地,需要设置零序保护
回复
7楼
小电流接地系统是指中性点不接地、经大电阻接地或经消弧线圈接地的电力系统,
回复