我做一库房排架和框架结构,柱间距为500,请教基础如何做.
我做一库房排架和框架结构,柱间距为500,请教基础如何做.
52楼
为什么楼主需要设沉降缝?跟大家说说
是左边排架右边框架引起柱轴力相差很大的话,做联合基础就行了,两柱子位移差是0啊?
框架边柱沉降本来比中柱小,加上排架荷载增加沉降,沉降差更容易满足0.003l;
对排架那边沉降量200mm还不容易满足吗? 你的房子都不高吧(功能上来说单层排架是仓库、框架是办公室吧?我猜得 没做过库房)
回复
53楼
一个基础做普通独立基础,另一个采用与旁边柱的联合基础,这样可以将第二个基础悬挑在第一个基础之上,这样就可以实现沉降缝的做法了!!!!!!!
回复
54楼
沉降缝基础一定要断开,这是最起码的。要不就不叫沉降缝了。建议两边做梁挑起来,
回复
55楼
19楼基础受扭了。不好。两个基础都做成歪把子。不爽,基础偏心看着难受::L
回复
56楼
讨论很精彩,继续想大家学习:)
回复
57楼
其实地基的压缩性高的话,就要将力格分别来设计作为独立基础来设计,对压缩性高的一侧相应的对地基进行处理;其余的就要满足规范要求就可以啊
回复
58楼
偏心基础做法是有规定的,可参阅北京市技术措施基础部分。。。
回复
59楼
7楼做法是可以的,13楼说法规范要求理解不对,18楼偏心可能超过规范值,16楼采用悬挑则须看基础偏心值
回复
60楼
7楼的真是一个好办法
回复
61楼
如果这两个柱底轴向力比较大而且差值也比较大 会因起两个柱子的沉降不均 这时就要分开做基础。
四楼的说法我同意
回复