进到配电箱的电缆零线、地线是通还是不通?
michaeloyang
2012年10月08日 12:27:18
只看楼主

很多工地上进到配电箱的电缆的零线和地线用万用表的通断档打会发出闷闷的响声,感觉不是干脆的通或者断,用欧姆档打会发现阻值比较小,说明是通的,查书知道接地系统分TN-S和TN-C,我看一般情况电缆都用5芯的,是不是就是TN-S系统?也就是说零线和地线是应该分开的,那为什么用万用表打是通的?是不是因为变压器的二次侧中性点接地,如果是那就是说零线和地线本来就应该是通的? 这个问题很多地方的专工说法不一,有的说不通,有的说通,请教高人

很多工地上进到配电箱的电缆的零线和地线用万用表的通断档打会发出闷闷的响声,感觉不是干脆的通或者断,用欧姆档打会发现阻值比较小,说明是通的,查书知道接地系统分TN-S和TN-C,我看一般情况电缆都用5芯的,是不是就是TN-S系统?也就是说零线和地线是应该分开的,那为什么用万用表打是通的?是不是因为变压器的二次侧中性点接地,如果是那就是说零线和地线本来就应该是通的?
这个问题很多地方的专工说法不一,有的说不通,有的说通,请教高人
wwc1022
2012年10月08日 13:53:00
2楼
接零保护?
回复
wxdchgs
2012年10月08日 16:03:57
3楼
你到变压那里仔细看一下就明白了!
回复
michaeloyang
2012年10月08日 16:25:40
4楼
求解释???
回复
michaeloyang
2012年10月08日 16:26:43
5楼
一般都是接地吧
回复
lingxuct
2012年10月08日 17:09:26
6楼
不管哪个系统,TN-C不用说了,是PEN线,连接共用了,后面分开的TN-C-S系统在前面的PEN线上连通了。

TN-S系统的N线在变压器中性点有工作接地,当然也是通路的。需要测量N线的绝缘,需要在电源侧先断开N线。
回复
hanzhg54
2012年10月08日 22:06:29
7楼
当然是通的,但是只能在老根儿上通,就是说只是在总配电室是一回事儿,出了总配电室以后必须分道扬镳,永不接触。用万用表测的话肯定是低阻状态。
回复
muyuyao
2012年10月09日 00:56:01
8楼
赞同6、7楼的观点!!!
回复
我是农场主
2012年10月09日 09:08:03
9楼
6\7楼
回复
laohuang168
2012年10月09日 09:13:06
10楼
既然是5芯电缆,必然是TN-S系统,如果在电缆的电源侧已然接好线,则电缆的N线与PE线必然是低阻,若电缆的电源侧尚未接线,则电缆的N线与PE线应当是绝缘状态。
回复
tongxiaoyu
2012年10月09日 09:26:34
11楼
10楼说的有理