求助:试验压力的确定
todayyh
todayyh Lv.2
2007年05月21日 15:46:31
来自于采暖供热
只看楼主

参考的一些高层图纸的设计说明,当工作压力小于1MPa的时候,试验压力为工作压力的1.5倍;当工作压力大于1MPa的时候,试验压力为工作压力加0.5MPa.可是看潘云钢的<高层民用建筑空调设计>里面水系统分区里面讲到普通焊接钢管的压力等级一般为2.0MPa,在设计时系统的工作压力会控制在1.6MPa以下.如果水系统工作压力为1.6MPa,试验压力为1.6+0.5=2.1MPa,大于普通焊接钢管的压力等级2.0MPa,同时也大于普通设备的压力工作等级,这样可以么?

参考的一些高层图纸的设计说明,当工作压力小于1MPa的时候,试验压力为工作压力的1.5倍;当工作压力大于1MPa的时候,试验压力为工作压力加0.5MPa.
可是看潘云钢的<高层民用建筑空调设计>里面水系统分区里面讲到普通焊接钢管的压力等级一般为2.0MPa,在设计时系统的工作压力会控制在1.6MPa以下.
如果水系统工作压力为1.6MPa,试验压力为1.6+0.5=2.1MPa,大于普通焊接钢管的压力等级2.0MPa,同时也大于普通设备的压力工作等级,这样可以么?
还是试验压力有别的确定方法?
免费打赏
hlyu
2007年05月21日 16:22:47
2楼
按规范要求确定试验压力:GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范.第6.2条
回复
blackeye
2007年05月21日 20:37:14
3楼
空调水系统工作压力很少设计1.6MPa那么高的。假如工作压力按“静压+阻力(或水泵扬程)”进行估算:一般百米左右的高层,含地下室,静压1.0-1.1MPa,加上水泵0.3MPa,合计最大工作压力1.4MPa。假设楼层再高一些,那就肯定要高低分区了,不会让基本工作压力达到1.6MPa的。
回复
lrd2334
2007年05月22日 12:41:50
4楼
焊接钢管一般是用在单体采暖的,如果压力达到1.6MPa,暖气早爆了.
回复
shigu
2007年05月22日 19:00:34
5楼
应该按照2楼的规范去做。
回复

相关推荐