请教各位钢筋砼中周期,地震力与振型
恶魔啥事
2007年05月21日 15:37:09
来自于PKPM
只看楼主

请问怎么看高层建筑结构计算书中的周期,地震力与振型这项

请问怎么看高层建筑结构计算书中的周期,地震力与振型这项
免费打赏
恶魔啥事
2007年05月22日 08:55:16
2楼
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.4621 89.05 0.99 ( 0.00+0.99 ) 0.01
2 1.3538 173.14 0.43 ( 0.42+0.01 ) 0.57
3 1.3130 3.38 0.58 ( 0.58+0.00 ) 0.42

请教各位这样的计算结果是否有问题
回复
jasonlee131
2007年05月22日 21:38:37
3楼
扭转周期出现在第二周期,不太合适;周期比大于规范要求的0.9.
回复
tangrunsun
2008年10月21日 08:34:54
4楼
这个如果是多层的话 无所谓 如果是高层 把第二平动周期调到第二阵型,且平动系数大于0.8
回复
beyonds
2009年12月09日 16:26:28
5楼
抗震的话,最好前两个周期为平动。
高层的话,还要控制下周期比。
回复
jackeyteng
2011年08月02日 17:07:09
7楼
前两振型最好为平动,高层要控制周期比。
回复
s_hpchen
2013年10月22日 10:15:51
8楼
周期比绝对过不了
回复
yuxpsky
2013年11月03日 12:11:46
9楼
想必楼主早解决这问题了吧
回复
david__kk
2013年12月20日 12:40:10
10楼
jasonlee131 发表于 2007-5-22 21:38 扭转周期出现在第二周期,不太合适;周期比大于规范要求的0.9.同意板凳的看法
回复
syl086
2013年12月24日 09:03:19
11楼
期待高人回复。
回复
syl086dianqi
2013年12月24日 09:12:32
12楼
请踊跃发言。
回复

相关推荐