我的低压成套
zhang1400.vip
2007年05月20日 21:39:34
来自于工地图片
只看楼主

去年搞的低压成套,各位高手点评一下.

去年搞的低压成套,各位高手点评一下.

1179668373093.jpg

免费打赏
zhang1400.vip
2007年05月20日 22:00:01
2楼
进线柜(下进线)3*150mm2
回复
zhang1400.vip
2007年05月20日 22:03:53
3楼
进线柜(上进线)
回复
石大头
2007年05月21日 08:23:59
4楼
GGD呵呵!不过有点浪费,GGD柜子不应该用QSA的刀,用HD13 BX的可以节约点的,方案上也是这么要求的!
回复
zhang1400.vip
2007年05月21日 09:51:15
5楼
设计院图上要求的,而且必须使用斯沃的GL.反正用户出银子.
回复
liufengjian2008
2007年05月24日 19:05:11
6楼

这样的事太多了
回复
lhjun150212
2007年05月24日 21:02:45
7楼
GGD柜型如采用沈阳斯沃GL负荷开关,负荷开关操作部分需要单独设门(即下部门改为2个),否则当负荷开关闭合后柜门无法打开,这样就会使开关操作顺序不符合规范(需先和断路器再和负荷开关,先断负荷开关后断断路器),其次负荷开关闭合时也不便于柜内检查。所以你做的这些柜子时不合适的,除非在GL开关订货时注明不带连锁,或由用户自己取消。
回复
zhang1400.vip
2007年05月24日 21:08:46
8楼
7楼说的很对.我的GL开关上的锁定机构按用户要求生产时已经取消.
回复
xing-chengtao
2007年05月25日 10:25:57
9楼
开关用的挺好的啊,不过我们这电源指示用的是红灯,电容柜用的是白灯,有没有标准的啊
回复
colourcat_3392
2007年05月25日 13:38:46
10楼
样品柜吧?
回复
songbinghe
2007年05月25日 15:14:43
11楼
我觉得抄表的时候有点困难.
回复