我的低压成套
zhang1400.vip
2007年05月20日 21:39:34
来自于工地图片
只看楼主

去年搞的低压成套,各位高手点评一下.

去年搞的低压成套,各位高手点评一下.

1179668373093.jpg

免费打赏
sumlee2069
2007年05月25日 16:36:26
12楼
相序色好象不对,左起黄绿红,结果是红绿黄?
回复
xin20019
2007年05月25日 17:17:53
13楼
眉头都没有,标牌也没有,不会真是自己干的吧

合闸还是习惯红色指示
回复
tianyingdk
2007年05月25日 18:04:00
14楼
1、相序错误。
2、电度表安装太低,抄表麻烦。
回复
yuhuoqing
2007年05月26日 17:31:56
15楼
器件选得还不错,就是柜型选的太烂,GGD属于淘汰的柜型。
回复
wang_dezhu@co163
2007年09月06日 19:13:11
16楼
挺不错的,有一点小小的意见:
常规母线的相序应该是黄绿红
计量表装的有点低,规定的好像是不低于600mm
3楼图片进线柜右边的好像是个电容柜,用的ABB的控制器,但没有用于手动投切电容的电容转换开关
回复
liyitao5263
2007年09月28日 17:23:55
17楼
挺不错的!
回复
sushibo4321
2007年10月30日 12:03:32
18楼
还行吧,
就是电度表安装太低了。
回复
cshabab
2008年03月06日 22:25:49
19楼
电度表安装太低了。
回复
wudugure
2008年03月07日 15:15:32
20楼
挺好的,转角柜设计的挺好,看得过去比较舒服,里面的细节不太人性化
回复
xiongchoufu
2008年03月07日 15:34:13
21楼
转角的柜子与两侧柜子间后面有空间角度差呀,应要封闭的呀,柜内铜排相序色上下两幅图片不统一呀