框架柱收柱尺寸有什么限制吗?
ippr
ippr Lv.2
2007年05月20日 14:40:23
只看楼主

好比我800x800的柱子 从某层开始变成600x600的 这个收柱幅度可以吗前辈们说最好从800x800变700x700然后600x600查了一下规范也没找到关出收柱尺寸方面的内容高手指教一二 谢谢

好比我800x800的柱子 从某层开始变成600x600的 这个收柱幅度可以吗
前辈们说最好从800x800变700x700然后600x600
查了一下规范也没找到关出收柱尺寸方面的内容

高手指教一二 谢谢
wangfan_8067
2007年05月20日 18:15:09
2楼
可以收的,主要看收了后轴压比是否变化太大,但如果有条件还是建议800x800变700x700然后600x600,你这种收法是下面有时候建筑要求柱的尺寸比较大,但到楼上无要求时,这种收法比较多
回复
lgyhk
2007年05月21日 22:10:42
3楼
截面变化还是不要太大好.我个人的经验是每次收进50-100.很少有一下收进200的.
回复
tongfa
2007年05月22日 20:08:24
4楼
楼上的是对的..补充一点.如遇砼强度强度不同时.避免砼强度变化和柱载面同时变化.并不是这样变有什么问题..常规变法而已.
4200285晓东结构设计群..潜水者勿加(做一个有良心的人,别占了需要解决问题的人的位子)
回复

相关推荐

APP内打开