(求助)变压器问题
dq032
dq032 Lv.2
2007年05月20日 14:18:37
来自于变压器
只看楼主

大家好,我的毕业设计是给一个学校搞供电设计,算出一号变电所无功补偿以后总的功率是2973.33kva,选变压器我想选sc9系列的10/0.4变压器,我想问一下大家,这个我选两台容量是2000kva的变压器并联运行可以吗?并且此时变压器损耗怎么计算呢?谢谢大家~

大家好,我的毕业设计是给一个学校搞供电设计,算出一号变电所无功补偿以后总的功率是2973.33kva,选变压器我想选sc9系列的10/0.4变压器,我想问一下大家,这个我选两台容量是2000kva的变压器并联运行可以吗?并且此时变压器损耗怎么计算呢?谢谢大家~
免费打赏
dq032
2007年05月20日 14:24:01
2楼
在就是这种大容量的怎么选择变压器好呢?
回复
rencom886@co163
2007年05月20日 21:33:20
3楼
无功补偿以后总的功率是什么意思,一般按计算功率选择变压器的
回复
首席技术官
2007年05月21日 12:33:45
4楼
不该按照无功补偿后的计算
回复
dq032
2007年05月21日 12:42:08
5楼
我是想在低压侧补偿,补偿以后前的功率是3467.0367kva,补偿后是2973.33kva,难道大家的意思是按3467.0367选择变压器吗?我也是刚学,什么都不知道,请大家指点!
回复
rencom886@co163
2007年05月21日 20:50:19
6楼


是的!
回复