现浇楼板能否承受120mm的水泥砖墙
kent9910
kent9910 Lv.4
2012年10月04日 21:23:41
只看楼主

家里买的二手房,框架结构,原房主为了加房间,把原有间隔墙拆掉后用水泥砖在现浇楼板上砌了一个小房间,房子是九十年代的,估测楼板应该在10cm的厚度。2008年加的这个墙,目前还未发现异常,但是从网上看到说框架结构的墙下必修有粱,房子原来的墙也确实都在粱上,因此目前比较担心这个墙会不会压裂楼板,尤其是随着材料老化,会不会逐渐产生问题,进而威胁结构安全。请各位帮忙分析一下,谢谢。墙的具体情况是:4米长高2.8米,一侧开了一个80cm宽2米高的门洞。墙下面的板长4.8米宽4米,四周都有梁承托,短边的梁是承重梁60cm高,长边是次梁,一侧30cm高,一个40cm高。墙是平行短边砌筑的,两侧有一点搭在次梁上。拜托各位帮忙分析一下,如果保持现状的话是否会对安全产生影响?是否会造成楼板裂缝之类的问题?目前未从楼下住户处得到任何关于楼板裂缝的反馈。但是不知道裂缝会不会随着时间慢慢产生?也请高手解答一下如果楼板超载,多久会产生裂缝,谢谢!

2012年10月05日 11:04:01
2楼
请大家抽空帮忙看看
回复
fzmm1308
2012年10月05日 15:09:07
3楼
这么久了没有问题,只要是楼板上不再增加荷载,应该不会再有问题。
回复
kent9910
2012年10月05日 21:36:39
4楼
楼板上就是正常的家具和生活用品,还有就是上人了,不知道楼上指的加载荷是多大的载荷?
回复
kent9910
2012年10月06日 11:45:33
5楼
各位继续啊,以前不知道的时候还好点,现在知道有问题之后对这个墙是越来越不放心
回复
kent9910
2012年10月06日 14:31:17
6楼
有没有大侠帮忙算算,能给个数据说明一下现在的情况,谢谢
回复
kent9910
2012年10月07日 21:17:34
7楼
继续求助,大家帮忙啊,让小弟睡觉安心些,床就在这个墙边……
回复
s310870288
2012年10月07日 21:32:25
8楼
   纵墙:2.8 m×0.18m×18=6.0KN/m
   水泥粉刷内墙面:2×2.8×0.36 KN/㎡=2.0KN/m
   总重2.0+6.0=8.0kn/m
一般设计的话楼板能承载恒载取5.0kn/m2,活载取2.0kn/m2.
如果这样的话G=1.4*5.0+1.3*2.0=9.6>6+2=8一般是没什么问题。
回复
土木客栈
2012年10月08日 08:14:50
9楼
都这么长时间了 墙下不一定要设置梁!当初设计者考虑的活荷载多大了 墙下应该有裂缝 只是你看不见罢了!那个房间尽量别再布置教重的东西了
回复
jwq666888
2012年10月08日 10:13:28
10楼
这样的墙加上去,楼板一点问题没有,楼板设计的富余很大的,楼板设计一般按弹性考虑的,按塑性考虑更没问题,何况是现浇板,我还见过预制板上砌240墙的呢,不用担心
回复
aya_water
2012年10月08日 10:13:57
11楼
不会有问题的,板上砌堵半砖墙很正常