讨论:不等跨不等厚相邻板的弯矩问题
jianzhuxiehui
2012年10月04日 01:11:06
只看楼主

很多情况下,大板的板厚一般较大,跨度也较大,相邻板跨度和板厚相对较小,比如客厅和厨房,楼梯的梯段板和平台板。大家计算楼板的时候,一般多数没有采用连续板的计算方法,而是根据软件的计算结果按单块板配筋,相邻板弯矩不同时按较大配筋。但我理解,两块板应是变形协调一致的,此时相邻板在梁支座两边的弯矩是相同的,其值和两块板的抗弯刚度有关,只是经过变形协调后,大跨厚板的负弯矩应降低,而跨中弯矩应增加,相应小跨薄板负弯矩应增加并和相邻厚板一致。

很多情况下,大板的板厚一般较大,跨度也较大,相邻板跨度和板厚相对较小,比如客厅和厨房,楼梯的梯段板和平台板。
大家计算楼板的时候,一般多数没有采用连续板的计算方法,而是根据软件的计算结果按单块板配筋,相邻板弯矩
不同时按较大配筋。
但我理解,两块板应是变形协调一致的,此时相邻板在梁支座两边的弯矩是相同的,其值和两块板的抗弯刚度有关,只是经过变形协调
后,大跨厚板的负弯矩应降低,而跨中弯矩应增加,相应小跨薄板负弯矩应增加并和相邻厚板一致。
问题是,软件算板时(pkpm)按单块板计算是没有这个调幅过程的,大家怎么考虑。
另外,就是当相邻板弯矩相同时,因为相邻两块板板厚不同,其配筋肯定不同,但因为是按单跨板计算,小跨版负筋是由大跨板负筋延伸过去一定长度的,这个负筋配筋值,在大跨板板厚的情况下可以满足承载力要求,但延伸过去,到小板时,因板厚较薄,其抗弯承载力
应该是不足的。这个问题又该怎么解决呢?

相类似的问题还有连续次梁,不等跨,且短跨梁高减少;楼梯的梯段板和平台板(特别是梯段跨度较大时板厚较大时)

希望大家讨论解惑
免费打赏
jianzhuxiehui
2012年10月15日 16:39:42
2楼
这么久都没人关注我的问题,顶起来,让大家帮帮忙
回复
zjjx2010
2012年10月15日 17:26:12
3楼
PKPM是考虑到的,要相信软件的计算结果,
回复

相关推荐

APP内打开