求315的变压器输出后的一级配电箱的配置要求 谢谢各位 最好附带图纸!
求315的变压器输出后的一级配电箱的配置要求 谢谢各位 最好附带图纸!
2楼
“315的变压器输出后的一级配电箱的配置要求 ..................... 最好附带图纸!”
没有配电室和开关柜?直接到一级配电箱,是临时用电。
后面负荷也没给出数据,如何给你图纸?
315KVA的额定电流(低压侧)455A,总开关装一台630A断路器,加三只500/5电流互感器,接计量电度表。如需要无功补偿,则再加一只电流互感器(变比可用400/5)。
临时用电每路配出250A吧?装三只400A塑壳断路器,整定在250A,当然也可以装一只小的断路器(塑壳100A----63A)给配电室自己用电。
如果下面都是小负荷,可以装6只塑壳100A断路器,整定值可以按负荷定。
[