困惑!!!同一防火分区不同风机房的消防风机能否树干配电?
ahei1983
ahei1983 Lv.8
2012年10月03日 15:47:20
只看楼主

放射配电是最好的,但是车库防火分区很多,每个分区四台风机各有风机房,控制箱肯定不集中。配电室就在车库内。全采用放射式的,柜子将近30个了,太多了。采用树干式的结合一下可以减少四台柜子和十几个出线回路。但供配电规范7.0.5重要的负荷应放射式配电如何理解啊?消防风机应该算是重要负荷了吧?

放射配电是最好的,但是车库防火分区很多,每个分区四台风机各有风机房,控制箱肯定不集中。
配电室就在车库内。全采用放射式的,柜子将近30个了,太多了。
采用树干式的结合一下可以减少四台柜子和十几个出线回路。
但供配电规范7.0.5
重要的负荷应放射式配电
如何理解啊?
消防风机应该算是重要负荷了吧?
免费打赏
gdx8785
2012年10月03日 16:09:14
2楼
消防风机应该算是重要负荷了吧?
----------- 算