03G101受力钢筋保护层厚度是指,从受力钢筋外皮到混凝土外表面距离。现在的11G指的是受力筋外围的箍筋外皮到混凝土外表面的距离么??如果是这样那不就是加大了保护层厚度,现在箍筋最小就是6mm,也就是说都至少加大了6mm了。那位大侠解释一下哦,另外祝大家国庆节快乐。
03G101受力钢筋保护层厚度是指,从受力钢筋外皮到混凝土外表面距离。现在的11G指的是受力筋外围的箍筋外皮到混凝土外表面的距离么??如果是这样那不就是加大了保护层厚度,现在箍筋最小就是6mm,也就是说都至少加大了6mm了。
那位大侠解释一下哦,另外祝大家国庆节快乐。
2楼
箍筋也需要保护呀,所以保护层厚度不能简单地说是增大了。
回复
3楼
钢筋保护层厚度与混凝土结构的耐久性密切相关,而混凝土结构的耐久性问题在国内近十几年来才受到广泛重视。
新规范对混凝土结构的钢筋保护层厚度有所提高。
11G101钢筋保护层厚度20大致相当于03G101钢筋保护层厚度28,因为现在箍筋多采用8mm。
回复
4楼
你说的对,但是不完全对。
保护层厚度本质上是增加了一些。
但是新的规范里,保护层比原来规范的有的是减少了。
并不是直接按照以前的数值加箍筋的直径
回复
5楼
新的规范里,保护层比原来规范的有的是减少了,但减少的是个别情况,多数情况是增加了保护层厚度。
回复
6楼
楼主说的有点不严谨,原来规范未提箍筋保护层问题,现在规范直接给出的是箍筋保护层厚度,即从箍筋外表面到混凝土外表距离,这是出于耐久性考虑.
而受力钢筋的保护层厚度考虑两个因素,一个是处于耐久性考虑,从受力钢筋外缘到混凝土表面距离,即表中数据加箍筋直径;另一个是出于混凝土握裹力考虑,受力钢筋保护层要大于受力筋自身直径.
修订后的受力筋保护层厚度实际上是增加了,国民经济提高了,以前没条件考虑的,现在已条文形式把它强制了,就是用经济换取性能嘛
回复
7楼
谢谢大家的解释。呵呵、