新《建规》中,说室外消防系统亦可采用临是高压制,我想请教它的稳压水箱怎么考虑?是与室内共用、还是单独设、还是其它设备稳压、或者不用稳压直接与室内联锁。。。。如果要稳压水箱,其容积怎么定?

新《建规》中,说室外消防系统亦可采用临是高压制,我想请教它的稳压水箱怎么考虑?是与室内共用、还是单独设、还是其它设备稳压、或者不用稳压直接与室内联锁。。。。如果要稳压水箱,其容积怎么定?
免费打赏
jjplj
2007年05月19日 08:52:19
2楼
室外和室内共用管道,做成稳高压系统,设稳压泵和稳压罐;要是室内外分开的话,室外最好是低压系统,前提是市政要保证水量,这样室外消火栓就接在自来水环网上。
假设市政水量不够,你又想将室内外分开,那就是室内一套泵,室外一套稳高压,因为当室外消火栓取水时,室外的水泵要能启的。室外不做成稳高压的话,就要在每个室外消火栓处加启泵按钮了。
回复
sparkle
2007年05月19日 11:05:10
3楼
那么室外消火栓又如何安装启泵按钮呢,请指教?
回复
jjplj
2007年05月19日 11:59:27
4楼
正因为安装启泵按钮不太现实,所以一般不会那么设置的;其实按钮在附近的建筑的外面也不是不行,就是远点,太不方便了
回复
yanglan
2007年05月20日 21:21:00
5楼
我比较赞同室内外合并设置的稳高压系统。
回复
fusm123
2007年05月24日 22:09:07
6楼
一、如果采用室内外合并设置稳高压系统的话,则会共用管网、加压泵、稳压水箱、增压泵、稳压罐等,那就会带来如下问题:1、管网和加压泵好确定,为内外合流量取就可;但稳压水箱容积、增压泵、稳压罐的参数就不好取了,规范中没有明示,规范只对室内系统做了规定例如前十分钟用水量等。。。2、如果室内外管网共用的话,那室外消火栓也就装在了室内管网上,它向水泵接合器供水时就成了一个短路循环。。。所以我觉得室内外管网一定要分开。
二、如果室内外管网分开的话,关于启泵问题我有两个想法解决:1、将室内外消火栓泵共用,在水泵出口端分开成室内、室外,并在室内管网入口端设单向阀,在室外管网入口端设减压阀,问题就解决了。。。2、如果室内外分别设泵,则将两泵联锁,启动室内泵后室外泵相应启动,问题也解决了。。。3、在消控室设室外泵启泵铵钮,消防时手动启泵。。。
三、我提出的问题关键是:在室外泵启动前(或平时)室外管网是否须要稳压、怎样稳压、稳压水量多少?--找不到相关规定、依据。
回复
fusm123
2007年05月24日 22:20:08
7楼
本人问题出于以下情况提出的:
1、设计工作中经常碰到新建的小区、建筑群等它周边只有一路水源时,这种情况现在还比较多,根据规范,消防水池应贮室内外消防用水量,由于是小区,只设一个消防车取水口肯定不行,它只保护150米,那室外贮水怎样送到起火建筑物旁,就须要室外加压泵及室外管网了。。。
2、小区周边市政水压较低(小于10米)时,这种情况少但也有,也须要对室外消防加压。。。
只希望有兴趣的同行讨论讨论、希望有较好的意见!
回复
jjplj
2007年05月29日 13:35:38
8楼

对于稳高压来说,水箱合水泵结合起来说是多余的,是可以取消的,但有时我们做的时候,出于规范要求,虽然没作用啊还要加上,这要和消防队沟通好。稳压泵的流量消火栓不得大于5l/s,目的是不让主泵来回启,当出现火灾时,一个消火栓的流量是5,系统压力下降到所定值,主泵才启。
回复
jjplj
2007年05月29日 13:47:20
9楼
对于多层建筑,虽然稳高压系统能够及时启主泵,但个人觉得启泵按钮还是要加的,因为多层建筑最小充实水柱7米,但流量我们是按5l/s算得,其实7米的充实水柱流量达不到5,这就是说先要把水箱的水用完才能主泵才能启,这时启泵按钮启主泵。
回复