消防水池套管的材料有什么硬性要求吗?
liufengsyy
Lv.2
2012年09月29日 15:00:28
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
管理公司要求镀锌。。我也拿不出不需要的理由。各位大大帮忙解决解决吧!
管理公司要求镀锌。。我也拿不出不需要的理由。各位大大帮忙解决解决吧!
免费打赏
daikehui
2012年09月29日 17:01:54
2楼
02S404,套管图集,材质为钢管。没有要求镀锌
回复
灬天蝎乄
2012年09月30日 22:45:18
3楼
镀锌。。没有必要
回复
hntcgd
2012年10月05日 10:58:16
4楼
中国建设部等四部委已经发文明确从2000年起禁用镀锌管了
回复
lazyww
2012年10月10日 10:49:10
5楼
镀锌在给水管上禁止使用,消防又不是饮用的给水管,可以使用的。一般使用内外壁热浸镀锌管
回复
wd200521995
2012年10月26日 14:03:04
6楼
管理公司要求没辙,一般套管就可以
回复
相关推荐
寒冷地区地面做独立消防水泵房与水池
建筑消防给水
2023-06-05 21:21:18
消防水池“取水井”和“吸水井”的区别有哪些??你知道吗
建筑消防给水
2023-04-17 09:16:36
养老建筑的消防水池体积
建筑消防给水
2023-04-12 11:10:29
两格或两座消防水池现场水位显示需要几个
建筑消防给水
2023-04-03 17:13:58
消防水池内部柱子局部抗浮计算
混凝土结构
2023-03-23 10:12:02
消火栓系统设计要点(一) ——消防水源、消防水池、消防水箱、消防水泵
建筑消防给水
2023-03-23 10:07:04
消防水池设置要求及其消防设计审查、验收问题
建筑给排水
2023-03-09 10:14:41
消防水池水质和水量监测与物联网系统构建
建筑消防给水
2023-03-02 09:50:18
首层含消防水池的多层建筑结构建模
混凝土结构
2023-02-24 15:54:34
消防水池容积和消防泵流量怎么选?
建筑消防给水
2023-01-10 14:56:52
消防水池-最低有效水位的确定
建筑消防给水
2022-12-14 10:52:34
消防水池水量计算及消防泵流量选择的问题
建筑消防给水
2022-12-02 14:53:48
两个厂区的消防水池共用问题
建筑消防给水
2022-11-10 16:41:33
消防水池与两路供水 (详解)
建筑消防给水
2022-11-08 13:48:10
新手请教,消防水池的高度和消防泵房的面积该怎么确定?
建筑消防给水
2022-09-16 20:15:56
消防水池的施工计算流程!
建筑施工
2022-08-31 15:46:30
消防水池、水箱是否可利用模块通过总线传输水位信号至消防控制室?
建筑消防给水
2022-08-24 09:58:21
消防泵房重,消防水泵吸水管与消防水池出水总管,两者管径大小关系及要求
建筑消防给水
2022-08-19 11:13:18
消防水池的进水管、溢流管、通气、检修等配套管口的规范规定!
建筑消防给水
2022-08-18 13:10:40
消防水池相关知识点,你知道几个!
建筑消防给水
2022-08-10 13:13:21
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开