地暖伸缩缝的做法??
z.keen
z.keen Lv.2
2007年05月18日 16:59:07
来自于采暖供热
只看楼主

规范规定了伸缩缝的做法:1、"在与内外墙、柱等垂直构件交接处应留不间断的伸缩缝,伸缩缝填充材料应采用搭接方式连接,搭接宽度不应小于10mm;伸缩缝填充材料与墙、柱应有可靠的固定措施,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于10mm。伸缩缝填充材料宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料"。2、 “石材、面砖在与内外墙、柱等垂直构件交接处,应留10mm宽伸缩缝;木地板铺设时,应留不小于14mm的伸缩缝。伸缩缝应从填充层的上边缘作到高出装饰层上表面10-20mm,装饰层敷设完毕后,应裁去多余部分。伸缩缝填充材料宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料”

规范规定了伸缩缝的做法:
1、"在与内外墙、柱等垂直构件交接处应留不间断的伸缩缝,伸缩缝填充材料应采用搭接方式连接,搭接宽度不应小于10mm;伸缩缝填充材料与墙、柱应有可靠的固定措施,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于10mm。伸缩缝填充材料宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料"。
2、 “石材、面砖在与内外墙、柱等垂直构件交接处,应留10mm宽伸缩缝;木地板铺设时,应留不小于14mm的伸缩缝。伸缩缝应从填充层的上边缘作到高出装饰层上表面10-20mm,装饰层敷设完毕后,应裁去多余部分。伸缩缝填充材料宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料”
本人认为此种办法在卫生间、浴室施工肯定存在地面渗水的问题。水从伸缩缝泡沫塑料处渗漏,大家如何看法???
各位高手,有没有更好的办法?急!!
免费打赏
lpfei108
2007年05月19日 19:35:33
2楼
施工的可能了解得更清楚,规范上是这样规定,我写说明时也就这样写,没有多想,态度似乎不很对。
回复
z.keen
2007年05月23日 10:54:43
3楼
我正在现场施工,卫生间、浴室施工伸缩缝做法很困惑.各位高手请支招,谢谢了
回复
nyjiuli
2007年05月24日 22:21:36
4楼
问题问的好!请各位高手指点一下,我也在头痛呢
回复
somebody665
2007年05月25日 14:49:08
5楼
第一条,普遍适用;第二条,有条件适用。
回复
somebody665
2007年05月25日 14:53:32
6楼
前者,对于填从层的施工,都适用。
对于卫生间等有水房间,伸缩缝不宜高出填从层;另外,在卫生间等有水房间的面层施工前,应做一遍防水。--即:卫生间等采用两道防水。
面层--粘瓷砖等。
回复
z.keen
2007年05月25日 17:16:40
7楼
前者,对于填从层的施工,都适用。
对于卫生间等有水房间,伸缩缝不宜高出填从层;另外,在卫生间等有水房间的面层施工前,应做一遍防水。--即:卫生间等采用两道防水。
面层--粘瓷砖等

问题是有没有这种可能?
填从层只有一部分与墙身接触,这部分采暖时会容易产生裂缝.我认为卫生间面积小,不做伸缩缝及墙身保温.填从层与两道墙身结合会更牢靠,防水肯定要做.

有没有这种做法??
回复

相关推荐

APP内打开