紧急请教:烟囱不够高怎么办?
zhengshg1979
2007年05月18日 15:24:24
来自于大气治理
只看楼主

有一个锅炉房改造项目,原有40m高的土建烟囱,现在要改造成10t的锅炉,按要求,烟囱低了5m,需要怎么处理呢?

有一个锅炉房改造项目,原有40m高的土建烟囱,现在要改造成10t的锅炉,按要求,烟囱低了5m,需要怎么处理呢?
免费打赏
zhengshg1979
2007年05月18日 15:32:24
2楼
如果把烟囱拆了重新建一个就太浪费了,但是如果不用的话,审查起来怎么办?怎么计算才能解决这个问题,采用水膜除尘器,怎样设置参数才能使他们的总效果相当呢
回复
zhengshg1979
2007年05月18日 15:55:09
3楼
搞错了一件事,原来的是35m的烟囱,按规定应该是40m,怎么做的合格呢?
回复
sunmy1983
2007年05月18日 20:25:40
4楼
规定什么哦。
就那样了
保证排放浓度就OK
回复
zhengshg1979
2007年05月21日 08:42:51
5楼
没有学习过怎么计算等效的算法,如果只是为了保证一定的提升压力的话,加大引风机的压头应该也可以,而且如果按烟囱的出口核算,倒是也在上限的范围呢
回复
zhengshg1979
2007年05月22日 07:47:14
6楼
排放浓度要求,对于锅炉,应该就一个二氧化硫和一个烟尘浓度吧,他们的单位是什么?毫克每立方米吗?
另外烟尘中的二氧化硫和烟尘浓度是怎么算出来的
回复
melonxing
2007年05月22日 08:50:08
7楼
同意楼上讲法,已经弄好了,改不了了!
只要你达标排放,应该就没问题的!
建议用旋风和水膜除尘器一起使用,即使用组合的除尘器,效果能好些,而且后面水膜的负荷较小,脱硫效果也能好些!而且成本也增加不了多少!
回复
fylzhy
2007年05月22日 09:24:02
8楼
标准上有详细的说明,处理达标就是OK的了。看你采用什么方法去处理,能否介绍一下。
回复
colin_su811
2007年05月23日 08:47:25
9楼
锅炉污染物综合排放标准摘要


4. 6烟囱最低高度规定
4.6.1新建锅炉烟囱按GB50041执行。

                       

4. 6.2新建燃煤锅炉烟囱最低高度

每个新建燃煤锅炉房只能设一个烟囱,烟囱高度按表2和GB50041 f执行。烟囱还需要高出周围200m内建筑物3m以上。



表2 新建燃煤锅炉房烟筒最低高度

锅炉房总容量(MW) 烟筒最低高度(M)
≤0.7 20
>0.7~2.8 30
>2.8~1.4 40
>14~45.5 50
>45.5~154 100

4. 6.3新建燃气、燃轻柴油、煤油锅炉烟囱最低高度

新建燃气、燃轻柴油、煤油锅炉烟囱最低高度及距周围居民住宅的距离按批准的环境影响报告书(表)及GB5004执行。同时,锅炉容量在0.7Mw及下的烟囱高度不得低于 8m;锅炉容量在0.7Mw以上的烟囱高度不得低于15m。

4.6.4新建锅炉烟囱高度达不到规定高度时的处置

锅炉烟囱高度达不到4.6.1、4. 6 .2、4.6.3任何一项规定时,其烟尘、二氧化硫、氮氧化物最高允许排放浓度,按相应排放限值的50%执行。
DB11/139口2002

回复
hyh888
2007年05月23日 11:39:09
10楼
10楼的解答很专业很明白
回复
lizhujuliana
2007年05月23日 16:02:24
11楼
加高,最好啊
回复

相关推荐