供暖系统管道上一般都装有压力表,请教各位高手们个问题,压力表读数的差值表示的是静压差还是动压差?如果是静压差为什么还和沿程阻力和局部阻力有关系?请各位指教!多谢!
供暖系统管道上一般都装有压力表,请教各位高手们个问题,压力表读数的差值表示的是静压差还是动压差?如果是静压差为什么还和沿程阻力和局部阻力有关系?
请各位指教!多谢!
2楼
压力表上显示的是表压 。
回复
3楼
你的意思测的是静压?
回复
4楼
你说测得是静压的依据?
回复
5楼
一般供暖管道中流体的流动是由压强水头、位置水头及速度水头三者之和决定的。如果楼主所说的静压是指管道内压强的话,那么压力表测出来的应该是静压。供暖系统中在用户入口处供回水干管上设置压力表,因为在这个位置供回水管上的位置水头及速度水头基本相等,所以两根管上设置的压力表的差值就反应了系统阻力损失情况。如果在不同位置高度或者管内流速相差很大的管道上的两个压力表的差值应该不能反应相应管路上的损失情况。
回复
6楼
看了你的留言明白了一些,由于书本放的时间比较长,对于压强水头的概念已不太清楚,请教下压强水头具体怎么计算呀?多谢!
回复
7楼
今天看了流体力学课本,觉得应该这样解释,跟大家分享共议!
根据流体动力学知识,流体的流动的总水头由压强水头、位置水头和速度水头组成。其中前两项之和称为测压管水头。压力表测试的是就是测压管水头,包括压强水头和位置水头。沿程和局部阻力消耗的是压强水头。因此,压力表读数之差和位置及沿程、局部阻力有关系。