如何解决弱电井和强电井里的楼板问题?
wwqq6
wwqq6 Lv.5
2004年09月03日 12:54:51
只看楼主

有一小高层,12层,一梯三户。设置了强电井和弱电井。由于计量箱是放在井里面的,而且是2、5、8层各一个;智能化箱子、电信和网通的多媒体箱、有线电视交接箱都放在弱电井里面。由于一个井放不下,所以我把弱电井各个箱子分层放置,2、3、5、7、8层各放置一个。问题是:施工的时候,是不是把每层的井里面楼板都浇掉?还是不浇?如果不浇楼板的话,那这个井不是整一个窟窿,安装和接线不是无法施工了?浇的话,电线就无法在井里面走了?

大家碰到这种情况如何解决的呢?
免费打赏
hwmqrc
2004年09月03日 13:07:19
2楼
在浇楼板时,井道应留空,等布线完毕后再封起来.
回复
zhaokaikai
2004年09月03日 13:47:37
3楼
走桥架或者线槽不行吗???
回复
暗夜流星
2004年09月03日 13:57:06
4楼
楼板浇注时竖向预留桥架上下孔洞。
回复
zhoushu8
2004年09月03日 16:28:53
5楼
肯定全浇,预留孔过线就是,开了检修门,维修时会摔下去,非常危险,

回复
han2003
2004年09月03日 21:33:17
6楼
全浇留孔,摔下来可不是逗着玩的
回复
bigshoes
2004年09月05日 02:01:00
7楼
GB图集就有。预留孔,人能从那个预留孔掉下去,那不是孔大了就是人特小。。
回复
shanghaiyan
2004年09月05日 13:40:48
8楼

呵呵不浇注混凝土钢筋还是在的啊,所以不存在你们说的摔下去啊!

很多工地现在是整个管弄井不浇的。
回复
shanghaiyan
2004年09月05日 13:47:30
9楼
通常做法是留洞。
如果整个不浇注混凝土,也很简单的进去施工时拿张木板放脚下就可干活了啊,现在楼板钢筋都
是双层双向的站在上面安全的很,这种做法也有的。
回复
linweid
2004年09月05日 17:20:18
10楼
留洞、留孔或预埋套管。视管线敷设方式及数量而定。
回复
玄黄
2004年09月05日 17:40:15
11楼
人有没有进井道操作,如果有,每层封堵,穿钢管、桥架、线槽敷设线路,如果人在井道口操作,
井道可以每层不封堵,或者两层封堵一次。
回复

相关推荐

APP内打开