请教:直流电机选择配电变压器问题?
tsydy22
tsydy22 Lv.3
2012年09月28日 12:59:22
来自于变压器
只看楼主

现有一条生产线采用直流电机,最大功率为1000KW,电枢电压:660V怎么选择配电变压器。请各位同任给预支持,谢了

现有一条生产线采用直流电机,最大功率为1000KW,电枢电压:660V怎么选择配电变压器。请各位同任给预支持,谢了
免费打赏
lingxuct
2012年09月29日 11:18:01
2楼
这么大的直流电动机是不会直接全压起动的,必定有可控硅调速装置,因为用直流电机的要求,就是所带设备需要非常硬的机械特性。

所以,如果专给这台电机配电,可能的最大功率只有1000KW,就可以用1000KVA变压器,因变压器有短时过载能力。

如果还有其他辅助设备用电,则选1250KVA变压器,低压侧电压为400V的常规电力变压器。
回复
xiaohanlove
2012年10月02日 09:54:09
3楼
学习喽 学习喽 楼上讲的好
回复
水中央
2012年10月04日 01:06:17
4楼
不知道负荷什么情况,但要是按交流设备状况算的话,超过15KW电动机容量就需要降压限流措施,包括常规星三角,电抗器,自偶变,延边线圈,频敏等等措施,照这个情况来说,即便用DYN11的降压变来说,容量如上楼所说不应小于1000KVA,出来的交流电流就是1447左右的电流,或许这样算出来的都小,不过还要经过大型的隔离整流稳压后应该差不多够用了
回复
springyezi
2012年10月04日 21:40:54
5楼
直流选个:1000kw/0.7这样以上的整流变压器
回复
ssqqugamd
2012年10月06日 17:43:18
6楼
直流电动机也要考虑负载系数、同时利用率算出计算电流,再按计算电流选择整流器,再按整流系数和效率计算出所要求的整流交流电压和电流,再按整流变压器负荷率0.7选择变压器。
回复

相关推荐