电加热器需要用软启动吗
rederwei
rederwei Lv.3
2012年09月28日 10:19:08
只看楼主

我司这次要用到40kw、80kw的电加热器各一只,请问需要给它们配置电加热器吗?

我司这次要用到40kw、80kw的电加热器各一只,请问需要给它们配置电加热器吗?
免费打赏
rederwei
2012年09月28日 10:20:01
2楼
不好意思,是 需要给它们配置软启动吗
回复
lingxuct
2012年09月28日 11:44:06
3楼
电阻性元件没有起动电流,不须需要软起动。
回复
huashi1993
2012年09月29日 00:14:39
4楼
需要配置软启动器。可以采用自动调压式自耦调压器。设置初始电压。然后到了额压后用接触器旁路掉,但是这么大功率的加热器自身出厂应该配置有相当于软启动的额控制装置的。
回复
姜振祥
2012年09月29日 19:37:25
5楼
电阻性负载啊 不需要软启动啊
回复
hanzhg54
2012年09月29日 21:03:38
6楼

感性负载为什么要软启动,就是因为启动电流很大,当阻性负载功率很大时,运行电流本身就很大,启动电流同样很大,需要用软启动。
回复
水轮发电机
2012年10月04日 07:48:43
7楼
学习了,谢谢!
回复
cz13306196492
2012年10月05日 08:29:45
8楼
纯电阻性负载,应该不要吧
回复
z1g2d3
2012年10月12日 16:54:07
9楼
完全没必要的
回复
ilfang
2012年10月13日 14:04:37
10楼
几十KW的可以不配,几百KW的都要配晶闸管控制柜来软启、调功。
回复
zgp20081108
2012年11月09日 12:00:24
11楼
要用调功器,类似于软启动的一个装置
回复