(求助)无功补偿问题
dq032
dq032 Lv.2
2007年05月16日 22:22:27
只看楼主

大家好,我在搞毕业设计的时候我算得低压侧0.4kv的无功补偿到0.92需要957.411kva,我想问一下大家,这个并联电容器(电容柜)该怎么选择好,需要用几个电容柜并联运行才可以呢?谢谢大家!

大家好,我在搞毕业设计的时候我算得低压侧0.4kv的无功补偿到0.92需要957.411kva,我想问一下大家,这个并联电容器(电容柜)该怎么选择好,需要用几个电容柜并联运行才可以呢?谢谢大家!
免费打赏
btwrd
2007年05月17日 14:22:43
2楼
可以选购1000kVar的无功柜就可以了,没有容量刚刚好的,多一点也没有什么大问题。
回复
cuiyongpeng604
2007年05月19日 17:09:40
3楼
做3个柜子,1000X1000X2200(也可以小点)

1路42Kvar,一共5路

投切编码1,2,4,8,8

如果有疑问,打我电话13512930889,崔
回复
扬州华锦电气
2007年05月20日 10:54:14
4楼
楼上采用编码投切非常有道理,但我认为回路少了,1路容量大了点,低负载时就没法补偿了。具体编码介绍见控制器说明书有详细介绍:
回复
cuiyongpeng604
2007年05月22日 12:32:45
5楼
谢谢楼上的哥们!

因为楼主没有介绍负载,所以我才这么设计的,呵呵~

第一路确实有点大了,没有考虑低负载的情况,以后会注意的~

谢谢你啊~

回复
dq032
2007年05月23日 10:30:09
6楼
呵呵,谢谢大家
回复
扬州华锦电气
2007年05月23日 10:45:35
7楼
催工,您太客气了,希望我们以后多交流0514-8085235。
回复
qian68747
2008年04月04日 11:56:50
8楼

957.411kva,那变压器容量要多少?3150KVA?
是这样的话可以选80kvar共12组投入,然后在以电容尺寸选柜按要求摆放,要几个就几个。
回复

相关推荐

APP内打开