我们公司的KYN28柜,电压为10KV,柜上安装一只安科瑞产的ACR330多功能电表和微机综保,投入运行后发现有一面进线柜ACR330表显示的功率A相为正,B、C相功率为负,三相总功率明显小于实际功率;微机综保只显示三相总功率,有时为正,有时为负。我认为可能是B、C相的互感器二次输出端子接反了,但经过校线,B、C相互感器二次输出端子与图纸无误,我们将ACR330表和微机综保的B、C相电流输入输出端子互换后,显示仍然不正确。最后我们将B、C相的电流输入线交换(互感器B相接到表的C相,互感器C相接到表的B相)后,显示正常。
我不太理解,明明校线没有错误,怎么会显示错误?不改变输入输出的接线,知识改变电流输入的相序就能解决吗?请高手帮帮忙解释一下。
12楼
问问厂家怎么说?问成套厂估计没答案
回复
13楼
看来沙发猜对了。。。
顺便问一句,你用这个表,有死机现象吗?我们发现过这个问题。
回复
14楼
从你的图上看没有问题,电流回路是正确的!
回复
15楼
安可瑞的质量感觉不咋的啊。广告蛮多的。电气时代上广告多。
回复
16楼
电压相序与电流相序不一致,电压B/C换相,电流B/C也要换相
回复
17楼
质量才是企业立身的根本,广告只是短期兴奋一下而已。
[
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-9-29 08:46 编辑 ]
回复
18楼
沙发与六楼都对。用这个表时间不长,死机现象还没发现。
回复
19楼
还是得先检查呀 帮顶下。。。。。
回复
20楼
互感器接线有问题
回复